请教各位师傅一个问题!
只看楼主
收藏
回复
不够明媚
入门电工
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我计划自己做一个12V166Ah的户外电源,逆变器使用1500W的纯正玄波,请问一下,锂电池连接逆变器这一段应该用多大的线和熔断器!
我计算的是1500w➗12V=125A,计划使用150A的熔断器和两根25平方的线,这样规划合理吗?但买逆变器的商家给我说一根16平方的线就行了
送TA礼物
IP属地:四川
来自
Android客户端
1楼
2024-11-20 14:42
回复
依然逍遥
电工叫兽
14
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
逆变器缩水了哦
1500瓦纯正弦波逆变器的钱,可以买一台发电机了哦
IP属地:甘肃
来自
Android客户端
2楼
2024-11-20 15:42
回复(1)
收起回复
2025-09-02 04:33:16
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
随便472452
高级技师
13
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
第一,考虑实际负载多大
笫二,考虑电池是否支持这么大的放电电流(放电电流太大影响电池的使用效率和寿命)
第三,逆变器转换效率在80%-95%之间,也就是说输入功率大于输出功率。
IP属地:湖南
来自
Android客户端
4楼
2024-11-20 17:36
回复(1)
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
开学了,纯赛种级嘉豪哥横空出世
2499870
2
九三阅兵将至,日本急得发疯
2203884
3
罗伯特ai成精,集美集体急眼
2095324
4
登峰组首胜!WBG零封UP晋级
2048679
5
坏了真让它洗白了,明末好评飙升
1708746
6
幽默乌贼又上头,小泽口嗨炸广州
1447625
7
莫迪访华,美国慌了
1173480
8
舅舅党末日,老米抓了260个内鬼
932213
9
美女主持空降LPL,余霜地位不保
681560
10
国安0-6惨败,球迷球员当面对骂
638778
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示