差压压力变送器常见故障及解决方法

只看楼主收藏回复

差压压力变送器常见故障及解决方法如下:
1. **输出异常方面**:
- **输出过小或无输出**:
- **电气连接问题**:
- **电源异常**:检查加到变送器上的电压是否在正常范围内(一般为15~36VDC),若电压过低或过高,需调整电源或检查供电线路。例如,电源适配器故障时会导致电压输出不稳定,更换适配的电源适配器即可。
- **信号线问题**:检查电源信号线环路是否短路或多点接地,以及变送器传感器组件的引出线是否短路。同时,确认接插件接茬是否正确,接触处是否清洁、可靠接触。如果是信号线接触不良,重新插拔或更换信号线;如果存在短路或接地问题,排查线路并修复。
- **导压管问题**:
- **压力连接错误**:检查管道压力连接是否正确,确保正压侧和负压侧连接无误。若连接反了,会导致差压测量结果相反,需重新正确连接。
- **导压管堵塞或泄漏**:介质中的杂质、沉淀物等可能导致引压管堵塞,需定期清理引压管;引压管的接头处密封不严、管道破损等会引起泄漏,要检查并紧固接头或更换破损的管道。
- **管内残存气体或液体**:气体导压管中存有液体或液体导压管中存有气体,会影响测量结果。对于气体导压管,可将气体排出;对于液体导压管,需排除管内气体并确保充液正常。
- **压力容室有沉积物**:变送器的压力容室内如果有沉积物,会阻碍压力传递,需拆下变送器进行清洗。
- **变送器电路模块故障**:差压变送器的电路模块出现故障时,可能导致输出异常。除模拟存储模块外,数字模块、通信模块和显示器模块等可现场更换,更换后若问题仍未解决,需送回厂家修理。
- **输出过大**:
- **安装及工作条件问题**:
- **安装不正确**:检查变送器的安装是否符合要求,如安装位置、方向是否正确,是否有机械应力作用在变送器上。若安装不当,需重新安装。
- **测量范围不匹配**:确认被测介质的压力范围是否在变送器的测量范围内,若超出范围,需更换合适量程的变送器;同时检查一次元件(如孔板等)的测量范围是否符合要求。
- **电气连接问题**:
- **电压异常**:与输出过小的情况类似,检查加到变送器上的电压是否正常。
- **供电电路短路**:检查供电电路是否存在短路现象,找出短路点并修复。
- **电源信号线正负极性反接**:确认电源信号线的正负极连接是否正确,若反接需重新连接。
- **导压管问题**:检查导压管是否泄漏、堵塞,以及管内液体比重是否改变等。例如,导压管内液体因温度变化导致比重变化,会影响差压测量结果。
2. **输出不稳定方面**:
- **电气连接问题**:
- **电压波动**:检查加到变送器上的电压是否稳定,若存在间歇性短路或开路情况,需排查电源线路并修复。
- **接地不良**:确保变送器外壳可靠接地,接地电阻应符合要求,否则会引起信号干扰,导致输出不稳定。
- **接插件问题**:接插件接茬不正确、接触处不清洁或接触不可靠,会导致信号传输不稳定,需重新插拔或清洁接插件。
- **被测介质流体波动**:如果被测介质的流体本身存在波动,会影响差压变送器的输出稳定性。此时可以调整电路的阻尼时间,增加信号的稳定性。阻尼时间的调整通常在变送器的设置菜单中进行,但具体操作方法需参考变送器的说明书。
- **导压管问题**:检查导压管是否泄漏、堵塞,以及管内是否存有气体或液体等,这些问题都可能导致测量结果不稳定。
3. **通信故障方面**:
- **电气连接问题**:
- **电源电压**:检查加到变送器电源端子上的电压是否在正常范围内(15~36VDC)。
- **接地问题**:确认变送器外壳是否可靠接地。
- **负载电阻**:检查负载电阻是否符合要求,负载电阻过大或过小都可能影响通信。
- **电路模块故障**:可能是数字模块、通信模块或显示器模块出现故障,需更换相应的模块。
- **通信设备问题**:如果使用 HART 通信,检查计算机或手操器是否故障、通信连接线是否短路、通信用调制解调器是否故障等。
4. **显示故障方面**:
- **显示值偏差**:如果差压变送器的显示值与实际压力值存在偏差,可能是变送器的零点或量程设置不正确。通过变送器上的零点和量程调整按钮进行校准,或者使用 HART 通信软件或手操器进行远程校准。
- **显示混乱**:使用变送器上按键和 HART 通信软件或手操器通信组态时操作错误,可能将变送器数据调乱,导致显示混乱。此时可使用“恢复出厂设置”功能恢复原来的设置。