培训模块一设施监控
考点1:集中火灾报警控制器的主要功能:
(1)火灾报警功能。
(2)火灾报警控制功能。
(3)故障报警功能。
(4)自检功能。
(5)信息显示与查询功能。
(6)电源功能。控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置
考点2:消防联动控制器的主要功能
(1)控制功能。
(2)故障报警功能。
(3)自检功能。
(4)信息显示与查询功能。
(5)电源功能。
考点3:消防控制室图形显示装置的主要功能
(1)图形显示功能。
(2)火灾报警和联动状态显示功能。
(3)故障状态显示。
(4)通信故障报警功能。
(5)信息记录功能。
考点4:火灾自动报警系统的工作状态及判断方法
工作状态可通过面板指示灯、提示音和文字等方式显示出来,
面板指示灯:
主电工作(绿色):控制器使用主电源工作时,指示灯亮
备电工作(绿色):控制器使用备用电源工作时,指示灯亮
火警指示(红色):探测器发生火警后,指示灯亮
反馈指示(红色):控制模块收到联动设备反馈时,指示灯亮
启动指示(红色):控制器发出控制模块启动命令后,指示灯亮
延时指示(红色):控制模块启动延时过程中,指示灯亮
气体喷酒(红色):收到气体喷洒反馈信号时,指示灯亮
消音指示(绿色):消除控制器报警声音信号后,指示灯亮
故障、屏蔽:黄色
手动、自动:绿色
监管报警:红色
考点5:火灾自动报警系统控制器的电源工作状态的检查方法
火灾自动报警系统控制器的电源工作状态分为主电工作状态和备电工作状态
1.主电工作
(1)正常状态
主电工作指示灯(绿色)点亮,控制器由AC220V电源供电工作:
(2)故障状态
主电工作指示灯熄灭,控制器主电故障指示灯(黄色)点亮
2.备电工作
(1)正常状态主电源工作正常时,备用电源不工作,备电工作指示灯(绿色)熄灭:主电断电时,备电工作指示灯点亮。
(2)故障状态当备电电源出现故障时,备电工作指示灯熄灭,控制器备电故障指示灯(黄色)点亮。
考点6:湿式自动喷水灭火系统的主要组成
1.系统构成
湿式自动喷水灭火系统,有闭式喷头,湿式报警阀组,水流指示器,压力开关,末端试水装置、供水与配水管管道以及供水设施等组成,在准工作状态时,配水管道内充满用于启动系统的有压水
2.湿式报警阀组的组成:
湿式报警阀组是由阀体,延时器,水力警铃,压力开关,排水阀,过滤器,节流板,补偿器,供水测压力表,系统测压力表等组成
(1)压力开关
用途:发出信号启动消防泵或电动装置
状态:平时触点开启,动作时触点闭合
安装要求:竖直安装在通往水利警铃的管道上
(2)延迟器
用途:延迟报警时间,防止误报。
状态:准工作状态时有没有水,动作时充满水
(3)水力警铃
用途:水流冲击发出声响报警。
状态:平时不动作,动作时发出声响
(4)补偿器
用途:最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成的误报警
状态:保持常开
3.末端试水装置
①作用:为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置
②组成:末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头等组成
4.水流指示器
①作用:水流指示器是把水流的信号变为电信号传输到消防控制室的报警装置
考点7:自动喷水灭火系统及组件的工作状态
1.自动喷水灭火系统的工作状态自动喷水灭火系统的工作状态可以简单划分为系统正常工作状态、准工作状态(也称系统日常待命时的状态,也称应状态)和故障状态。
2.自动喷水灭火系统组件的工作状态系统正常工作状态是指火灾发生时酒水喷头动作喷水以及日常开展各种功能检查和测试等工作时的状态。如火灾时:
(1)受高温烟气作用喷头动作喷水,且出水压力不低于 0.05MPa。
(2)水流指示器在水流作用下动作,并通过信号模块向火灾自动报警系统发出信号,通报位置分区
(3)报警阀开启,打通输水通道;水力警铃动作并发出声报警 信号,该声响在 3m 远处声强不低于 70dB:压力开关动作,连锁启动消防水泵,并向火灾自动报警系统发出压力开关动作信导
考点8:防烟系统的分类与组成
1.防烟系统的分类
防烟系统可分为自然通风系统和机械加压送风系统。建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统,反之则应采用自然通风系统