如图,是家里的老古董吊扇,楼主想改成可遥控的,买了图2.3的一种风扇控制开关,图4风扇开关那根蓝线原本是接在旁边灯开关的火线上的,我把它引出来接在一个二脚插头上🔌,但是86盒里面没有零线,就从那根蓝色的灯线上面又接过来一根线。完事之后通上电用遥控器一开家里的电闸就跳,是什么原因啊





IP属地:山东来自Android客户端1楼2024-05-24 15:19回复
    因为零线是插座的,风扇是灯的,不在一个回路,所以这样接了,一开就跳漏保。


    IP属地:湖南来自Android客户端2楼2024-05-24 16:06
    收起回复
      如果控制器是可以控制旁路的,那么就吧零火线都接插座上面,然后继电器接风扇的火线和控制线。


      IP属地:湖南来自Android客户端3楼2024-05-24 16:10
      收起回复
        把旧飞扇开关的那根通往风扇的线,在风扇那头和零线相接,变成零线,火线就用原来的火。


        IP属地:广西来自Android客户端4楼2024-05-24 18:28
        收起回复
          ′不过,你不懂电,最好别自己接了,生命只有一次,你碰到火线和地导通,完蛋就快了。


          IP属地:广西来自Android客户端5楼2024-05-24 18:34
          收起回复
            不能从灯上借,从插座借吧


            IP属地:河南来自Android客户端7楼2024-05-24 21:15
            回复
              漏保: 你用了他火线必须用它零线
              新旧二选一
              或者再加一条


              IP属地:江西来自Android客户端8楼2024-05-24 21:48
              回复
                @荷之城 原来的开关能用的,评论咋没了


                IP属地:山东来自Android客户端10楼2024-05-24 22:25
                收起回复
                  新遥控器最大功率30瓦,你老式吊扇多少瓦?


                  IP属地:广西来自Android客户端11楼2024-05-25 08:49
                  回复
                    找个电工花个50装吧


                    IP属地:山东来自iPhone客户端12楼2024-05-28 07:30
                    收起回复
                      你这遥控开关是接几线的,老式吊扇的开关其实你可以以看作是一个灯开关一样的原理,一根火,一根控制线


                      IP属地:四川来自iPhone客户端13楼2024-05-28 09:39
                      回复
                        不在这里改,全部还原。在吊扇上改,装在吊扇的上装饰盒里,用时下面调速器常开1档,不用时关(当个开关用)


                        IP属地:湖北来自Android客户端16楼2024-05-30 11:55
                        回复
                          灯线和插座不一路,不是一个漏保出来的就跳闸


                          IP属地:山东来自Android客户端17楼2024-06-05 07:42
                          回复