毕设卡在柱端内力调整了,求助

只看楼主收藏回复

如题,现在lz已经经过了内力组合,进入框架柱的内力调整,在强柱弱梁这一块儿卡住了,现在我Mc是已经算出来了,但是要怎么分配?我看这个公式的意思是说让我通过内力平衡算吗?二层的柱上端的130.291和3层柱下端的117.380加起来等于2层梁的Mc=247.670,但是三层的柱上端的136.016还有一层柱下端的255.239是哪里来的?


IP属地:河南1楼2024-05-17 17:31回复
    底层柱根据抗规6.2.3条,3级框架结构,底层柱弯矩组合值乘以1.3增大系数,第三层和四层看下是不是轴压比小于0.15了,小于这个就不需要按这个调整


    IP属地:重庆2楼2024-05-17 17:57