暖通吧 关注:33,617贴子:102,897
  • 0回复贴,共1

医院手术部暖通设计要注意什么?看完下面7点,你就知道

只看楼主收藏回复


医院手术部设计,应符合以下要求:
1、I 级、 II 级手术室和负压手术室,应一对一设置净化空调系统;川级手术室,每个净化空调系统可服务于 2~3 个房间;
净化级别、过滤器设置参照现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333 。其中洁净用房等级和洁净度级别的对应关系见表 4. 10.20 。

2、ICU 在有“平疫结合”转换要求时,宜设置净化空调系统;
ICU C 重症监护室)由于存在不同的病例情况,为了在发生传染病疫情时有利于“平疫转换",宜设置净化空调系统。
3、辅助区 (7 级/万级、 8 级/十万级、 8.5 级/三十万级)宜按不同净化级别设置净化空调系统;
辅助区的洁净度级别,一般为 7 级、 8 级和 8. 5 级。

4、手术室采用高效送风单元、上送下回的气流组织方式,并尽量使送风的洁净气流覆盖于手术台部位;保证洁净气流优先送至手术区。
5、新风过滤器的设置,宜根据当地环境空气状况确定,一般可采用 1~3 道过滤措施;
加强新风过滤,尽可能降低高效送风单元或高效过滤器的过滤负荷。
6、对排风系统过滤器的设置要求。
洁净手术室设独立排风系统,顺气流方向设中效过滤器及单向阀;正压手术室排(回)风入口处设中效过滤器,负压手术室排(回)风入口处设高效过滤器;

7、手术室与辅助用房的排风系统应分开设置。
为了防止交叉污染,手术室与辅助房间应分开设置。以 I 级手术室为例,手术室采用的一次回风净化空调系统和二次回风净化空调系统,分别如下图所示。


1楼2024-04-07 17:19回复