设备收到前检测
如果因为原设备损坏更换的设备,注意收到MTAIS电力调整器后,新机通电之前,先检查负载有无短路漏电情况,因为导致原机器损坏,多半是由负载问题引起。确认负载无问题后再通电使用
新机通电前检测
线路接好后,负载也接通,还有用欧姆档量出给加热管的三个端子每相是否平均,每个端子不能接地,就是排查负载不能短路漏电,不然一通电设备大概率损坏。
(没问题后再通电)当控制器没有给信号的时候或4MA的时候,调压器不输出0%,万用表或钳型表量出给加热管的U V W 相,不能有电压电流,再让控制器给满信号20MA,调压器全输出100%,同样用万用表量U V W相,相电流最大值平均,电压最大值(380V)左右也平均,以上证明调压器就正常工作了