MTAIS液晶款拥有60段程序温控,超清液晶屏显,设备具有很强的抗干扰能力。仪表拥有高准度自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数,控温精度基本达±0.2℃,无超调、欠调,性价比超高。
人工调整参数方法
本温控器自整定的准确度较高,可满足绝大多数的对象要求。但当对象较复杂,例如非线性、时变、大滞后 等对象,可能需要多次整定或手工调整才能达到较好的控制效果。手工调整时,观察测量曲线,若系统长时间处 于振荡可增大P或减小D以消除振荡;若系统长时间不能到达目标值可减小I以加快响应速度;若系统超调过多可 增加I或增加D以减小超调。调试时可进行逐试法,即将P、I、D参数之一进行增加或者减少,如果控制效果变好 则继续同方向改变该参数,相反则进行反向调整,直到控制效果满足要求。