电工吧 关注:541,287贴子:8,116,222
  • 11回复贴,共1

想问一下,5x4平方铜线行吗

只看楼主收藏回复

一个三千瓦的发生器,三个一千瓦的伺服,一个四百瓦的伺服,QF0,QF1,QF2要多大的?


IP属地:广东来自Android客户端1楼2023-12-06 11:33回复


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2023-12-06 11:35
    回复
      QF0=32A
      QF1=10A
      QF2=16A


      IP属地:重庆3楼2023-12-06 11:39
      收起回复
        这样布局不是太合理。既然有三个伺服,每相接一个,三相平衡,剩下一个400瓦的,随便接到任一相。QF0用16安的断路器,三个一千瓦的伺服分别用6安的断路器。400瓦的用3安的。


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2023-12-06 11:43
        收起回复
          1


          IP属地:广东来自iPhone客户端5楼2023-12-06 12:10
          回复
            3千瓦全部接L3,都启动的话会不会拉低L3电压导致3KW电机运行不正常?


            IP属地:广西来自Android客户端6楼2023-12-06 16:29
            回复
              三相配平,空开就不会特别大了


              IP属地:辽宁来自Android客户端7楼2023-12-06 17:25
              回复
                总闸3p32A空气开关 发生器3p20A空气开关 1kW 及以下配2p10A空气开关 电缆5×4就行


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2023-12-07 17:09
                回复