这样是不是 漏电 小于0.5兆欧

只看楼主收藏回复




IP属地:辽宁来自Android客户端1楼2023-10-24 19:03回复
    急啊 在线等


    IP属地:辽宁来自Android客户端2楼2023-10-24 19:11
    回复
      你万用表的读法有问题,这个数值应该是4.5MΩ,并不是0.45。万用表的电压低,测量绝缘时数据仅供参考,4.5MΩ基本不算漏电,有条件可以用摇表进一步验证。


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2023-10-24 19:26
      收起回复
        你的表测电阻共有七档:
        200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、
        2MΩ、20MΩ、200MΩ
        当前所用为200MΩ档,显示值4.5MΩ。
        不是 漏电!


        IP属地:辽宁4楼2023-10-24 21:05
        收起回复
          电阻值!怎么测的?火对零?火对地?零对地?如果是火线对地阻值,恭喜你答对了!


          IP属地:河北来自Android客户端5楼2023-10-24 21:18
          收起回复