布袋除尘器吧 关注:1,377贴子:14,666
  • 0回复贴,共1

15吨生物质锅炉布袋除尘器清灰系统的设计

只看楼主收藏回复

15吨生物质锅炉布袋除尘器清灰系统的设计,作为生物质锅炉布袋除尘器的专业生产厂家,我公司15吨生物质锅炉布袋除尘器的清灰采用压缩空气低压脉冲清灰。
除尘器采用离线清灰方式,清灰功能的实现是通过PLC利用差压(定阻)、定时或手动功能启动脉冲喷吹阀喷吹,使滤袋径向变形,抖落灰尘。
清灰系统设计合理,脉冲阀动作灵活可靠。所有清灰系统部件,均采用专用的工装制作,在设备出厂前,还对清灰系统等主要部件进行了预组装,以保证质量。
清灰用的喷吹管借助校直机进行直线度校正。喷吹短管(又称喷嘴)与喷吹管的焊接采用了工装模具,二氧化碳保护焊接,减少变形,保证喷吹短管间的形位公差。喷吹管借助支架固定在上箱体中,并设置了定位销,方便每次拆装后的准确复位。
采用文氏管或类似结构的零件对压缩空气进行导流,有助于压缩气流方向的稳定,但文氏管或类似零件的结构会降少滤袋的有效过滤面积,并导致设备阻力的增加,我们采用的喷嘴有同样的导流效果但没有增加设备阻力之忧。
清灰系统设置分气包、精密过滤器(除油、水、尘)等,保证供气的压力、气量和品质,清灰力度和清灰气量能满足各种运行工况下的清灰需求。
除尘器开机运行后,如果使用时序控制清灰方式,以50个阀门为例:每个阀门与阀门之间的间隔为20-30秒,一个循环周期之间的间隔为15-20分钟。时序清灰时间是随着除尘器阻力升高,而不断调整缩短的,所以除尘器上安装差压装置是非常重要的。
除尘器开机运行后,如果是使用压差控制清灰方式,以设计参数1500kPa为例,上限喷吹参数设定在1600kPa开始清灰,下限喷吹参数设定在1300kPa停止清灰,阀与阀之间的喷吹间隙在10~15秒之间,但必须满足现场的气包补气增压时间。在每次脉冲阀启动前,气包内压力必须能够达到设计压力,否则清灰系统将失效导致滤料糊袋。这样的设置可以减少脉冲喷吹次数,减低滤料的阻力负荷,增强滤料的工作寿命。阀门的间隔时间也是随着除尘器阻力升高,进行对应调整。
除尘器开机运行后,除了喷吹时间间隙之外,喷吹压力也可以根据除尘器运行阻力的高低来调整。所以并没有绝对的低压脉冲清灰和绝对的高压脉冲清灰,喷吹压力的大小也要根据粉尘的浓度、滤料的材质来定,新除尘器的设计要做到喷吹系统可调才是最完整的。
电磁脉冲阀
清灰系统的关键设备是电磁脉冲阀,它的选用关系到除尘器的造价及清灰效果。我们为15吨生物质锅炉布袋除尘器选用的电磁脉冲阀为国内知名品牌上海袋除尘器配件公司的淹没式电磁脉冲阀,DC24V,φ3″,喷吹压力可调,膜片经久耐用,寿命大于100万次以上,满足了脉冲电磁阀的高效运行要求、极大地减少了维护工作量。


IP属地:河北1楼2023-10-20 21:50回复