不太会看悬挑梁的标注,这个悬挑端的上部只有三根25的吗
只看楼主
收藏
回复
焦明洲
入门学徒
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
这个悬挑端的上部只有三根25的吗,还是说右边的5根25伸到支座左边一定长度后再变成三根
送TA礼物
IP属地:广西
来自
Android客户端
1楼
2023-09-06 19:14
回复
焦明洲
入门学徒
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
IP属地:广西
来自
Android客户端
2楼
2023-09-06 19:14
回复
收起回复
灰灰公主的狗
懵懂少年
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
悬臂端面筋3根25拉通,不过这里主要是为了照顾封口梁高,所以悬臂段只能做450高,也就只有单层面筋。
我个人建议是和建筑沟通下确认这里能不能反上去一点,比如反个150做成600高梁的话就会舒服很多。
不过图示悬臂挑出去很小的,如果不是必须起支撑作用或者墙身大样特殊的话,我觉得完全可以做个飘板完事了。
IP属地:山东
来自
Android客户端
3楼
2023-09-06 21:01
回复
收起回复
灰灰公主的狗
懵懂少年
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
另外右边的5根25,其中3根从柱子里拉通到左边,另外两根直接在柱子里边锚固(也就是相应柱平面达到0.4lae的直锚长度即可)
你可以找一下梁平法图集(16G10001,里边就有梁锚固长度的说明)
IP属地:山东
来自
Android客户端
4楼
2023-09-06 21:04
回复
收起回复
灰灰公主的狗
懵懂少年
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
计算的时候就是柱边长只要达到0.4*38*25,就可以让25直径的面筋在柱子里边锚固住,所以理论上一根柱是可以在支座左右两侧采用不同直径钢筋的,但出于施工方便考虑,不会有人这么干,都是直接取较大的计算面积配筋,然后尽可能直接拉通而非分别锚固。
当支座两侧计算面积明显差别,或者两侧梁截面属性突变时,就可以部分拉通部分锚固,比如图示就是3根拉通2根锚固。
不过300宽的梁我一般单排是配4根面筋的,这里补充一句。
IP属地:山东
来自
Android客户端
5楼
2023-09-06 21:09
回复(2)
收起回复
灰灰公主的狗
懵懂少年
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
一般情况下,跨中面筋标注有两种情况
第一种是表示全长拉通(这种的我一般是标注通长字样),如图,多用于跨度在4m以下的梁段
第二种是表示本段通长筋情况,多用于该段和集中标注截面属性差别较大时,比如集中标注是300x800(2肢箍)然后通长筋2根25,这段变成了400x800(4肢箍),那跨中拉通还是2根25就还要再加2根架立筋,所以我一般是直接在该段跨中标注4根25的,没找着图就不放了
IP属地:山东
6楼
2023-09-06 22:53
回复(4)
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
黑神话登顶IGN年度游戏投票
2999520
2
曝林肯公园献唱S14主题曲
2557307
3
官媒辟谣苹果手机被远程引爆
1947861
4
我发争议番剧你来打分
1786824
5
赛前预热!吧友回顾S13名场面
1347825
6
游戏没有中配就要被骂吗?
1035768
7
我已集齐大圣六根
760679
8
大伙都为了什么而追求强度
660682
9
如何评价绝区零凯撒pv
584409
10
王力宏亮相央视晚会
499180
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示