一按起动,就"打机关枪''
只看楼主
收藏
回复
09中国矿业大学
中级粉丝
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
一按起动,就"打机关枪''一样哒哒哒........接触器不动,中间继电器不停动作.火花也很吓人.
据说是二极管坏了,但也不清楚.
就给它更换接触器总程,就OK了
骗真情
核心吧友
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
当然是接触器二级管坏了。全波整流变成了半波整流,接触器也应该动作,30秒就可以烧毁电机
2025-08-28 07:27:02
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
09中国矿业大学
中级粉丝
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
接触器没动作,中间继电器啪啪啪的.
dujiang9
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
你没看清楚吧一般接触器是会动作的
09中国矿业大学
中级粉丝
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我是在车间带电开盖做的,我看清楚了,如要是接触器会动作了,现象很明显的。声音大不同。
你如果不信,你就拆一个二极管试试嘛!
淡淡一点光
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
不,是二级管坏了,继电器动作后,时间继电器常开(大学教材上叫动合触点)延时闭合,接触器线圈带不上电。我是这么想的,但感觉理由不充分。
一方志士
中级粉丝
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
应该就是二极管
dujiang9
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我试过好几次二极管坏的接触器上下动作不过动作的距离不大
2025-08-28 07:21:02
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
652575505
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
http://wenku.baidu.com/view/72bb19dd5022aaea998f0f09.html
开关原理及说明书下载
wodepyas11
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
你说的是中间继电器打枪 真空接触器不动作
可能是中间继电器带的负荷有短路的地方
也就是说真空接触器的整流部分有二极管激穿短路
中间继电器在吸合时负荷短路电压下降 中间继电器释放 释放后电压有正常 中间继电器在次吸合就是这样了
骗真情
核心吧友
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
嗯,楼上说的很对很对!
酱油选手
核心吧友
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我遇到过,是水泵接水位传感器,接触器动做。原因是传感器坏导致,还有一次是皮带机用一315开关以前是单机后加双机150kw刚启动时就打枪五秒左右就正常了。后分析欠压导致,
小张ABC0
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
骗真情· 能告诉小弟你的QQ号吗? 很想再您有时间时 多像您学习 学习··~!谢谢·
骗真情
核心吧友
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
71245916.这个是群号,欢迎来玩
2025-08-28 07:15:02
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
zhangquandao
活跃吧友
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
要是更换接触器总成解决的,那么就是你整流桥上的输出线接反了,调换一下应该就好了。