如题,两个问题:1.不按正相序接的话会不会影响计量?比如BAC。2.有时候接完查看电表功率因数很低,调换相序后就能达到0.9以上,相序会影响功率因数?还望大神解惑!
送TA礼物
IP属地:山东
来自
Android客户端
1楼
2023-05-20 19:19
回复
嵩之下之电气
小吧主
15
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
如果是直接表,只要进线出线没有接错,对进线的相序没有要求,不影响计量。如果是带电流互感器的电表,只要接线正确,电压与电流同一相,而且电流互感器的穿线正确,电流互感器二次侧的极性没有接错。总进线的相序不影响计量。
IP属地:山东
来自
Android客户端
2楼
2023-05-20 19:45
回复
收起回复
广告
立即查看
你好呀哦我好
实习电工
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
不影响,
,厂家都做过测试