各位大佬,8500W即热式电热水器安装电路求指导

只看楼主收藏回复

租的房子是40L的十年老热水器,烧的慢还费电,还不保温,准备换一个8500瓦的即热热水器。
房屋电闸如图,总闸C63,热水器客服建议6平方线,分闸C40以上,想问下怎么装C40的分闸,怎么从总闸接线到分闸?
还有分闸出来的线是火零地三根线吗?还是地线在分闸和总闸之间就接好了?
推荐什么牌子的电线和分闸?是不是正规厂生产的都可以?
感谢各位大佬解答




IP属地:江苏来自Android客户端1楼2023-02-13 03:57回复
    你买好东西,叫电工来换就可以了。可能空开到插座是暗线,不知道抽不抽得动有点难换,房东都是施耐德你也买个施耐德,不然档次不配哈哈哈


    IP属地:湖北来自Android客户端2楼2023-02-13 06:38
    收起回复
      广告
      立即查看
      出租房你是租客买什么即热式 买个3000W的的够了


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2023-02-13 07:37
      收起回复
        装8500w即热为了省电,那你想多了。可能比原来还费电


        IP属地:河南来自Android客户端5楼2023-02-13 07:59
        收起回复
          8500w挺可怕啊,墙里的线能受得了吗?


          IP属地:山东来自Android客户端6楼2023-02-13 08:22
          收起回复
            买这种的就可以了,才200多块。退租还可以拆出来卖二手的30块










            IP属地:广东来自Android客户端7楼2023-02-13 09:23
            收起回复
              你要考虑的是卫生间主线是不是6平方,不是的话要走明管,6分暗管很难抽动6平方线。电箱里面换空开比这个容易多了。


              IP属地:江苏来自Android客户端8楼2023-02-13 12:12
              收起回复
                换储水式热水器,即热式线路不一定带的起来


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2023-02-13 12:29
                收起回复
                  广告
                  立即查看
                  看着就怕怕的,功率太大了


                  IP属地:湖北来自Android客户端10楼2023-02-13 21:41
                  回复
                    6平方专线 40a空开 漏电保护器和地线做好没什么问题 然后这个牌子贴牌货


                    IP属地:江苏来自Android客户端11楼2023-02-13 21:57
                    回复
                      建议你把房东家里的入户电表到你房间之间的那段线,更换成25平方的铜线










                      IP属地:广东来自Android客户端12楼2023-02-13 22:26
                      收起回复
                        8500w的用电量先考虑供电线路能不能承受。


                        IP属地:广东来自Android客户端13楼2023-02-13 22:47
                        回复
                          上12kw左右的加热器,能申请三相电最好。要不然8.5千瓦的功率可能还小了点。电流又大。直接上380v 三相电。有4平方足够了。三相电电流不会很大的。


                          IP属地:江西来自Android客户端14楼2023-02-20 18:09