变频器维修吧 关注:6,764贴子:22,801
  • 0回复贴,共1

德力西变频器维修常见故障代码及解决办法

只看楼主收藏回复

德力西变频器维修常见故障代码及解决办法

错误代码型号品牌错误类型错误原因解决办法17756703434
Fu.4E350德力西加速运行中过电压1.输入电压太高2.电源频繁开,关1.检查电源电压2.降低加速力矩水平设置([F4.11])3.用变频器的控制端子控制变频器的起、停
Fu.1E350四方加速运行中过电流1. 加速时间过短2. V/F 曲线不合适3. 电机参数设置错误4. 没有设定检速再起动功能对旋转中电机直接启动5. 转矩提升设置过大6. 电网电压过低1. 延长加速时间2. 调整V/F 曲线3. 重新输入电机参数并进行参数自测定4. 设定检速再起动功能5. 降低转矩提升电压6. 检查电网电压,降低功率使用
Fu.2E350四方减速运动中过电流减速时间太短增加减速时间
Fu.3E350四方运行或 停 机 时过流1. 负载发生突变2. 电网电压过低1. 减小负载波动2. 检查电源电压
Fu.4E350四方加速运行中过电压1. 输入电压太高2. 电源频繁开、关1. 检查电源电压2. 降低加速力矩水平设置( [F4.11] )3. 用变频器的控制端子控制变频器的起、停
Fu.5E350四方减速运行中过电压1. 减速时间太短2. 输入电压异常1. 延长减速时间2. 检查电源电压3. 安装制动单元、制动电阻或重新选择制动电阻、制动动作比率 [F4.25]
Fu.6E350四方运行中过电压1. 电源电压异常2. 有能量回馈性负载1. 检查电源电压2. 安装制动单元、制动电阻或重新选择制动电阻
Fu.7E350四方停 机 时过电压电源电压异常检查电源电压
Fu.8E350四方运行中欠电压1. 电源电压异常2. 电网中有大的负载起动1. 检查电源电压2. 分开供电
Fu.9E350四方变频器驱动 保 护 动作1. 输出短路或接地2. 负载过重1. 检查接线2. 减轻负载3. 检查外接制动电阻是否短路
Fu.10E350四方变频器输出接地1. 变频器的输出端接地2. 变频器与电机的联线过长且载波频率过高1. 检查连接线2. 缩短接线、降低载波频率
Fu.11E350四方变频器干扰由于周围电磁干扰而引起的误动作给变频器周围的干扰源加吸收电路
Fu.12E350四方变频器过载1. 负载过大2. 加速时间过短3. 转矩提升过高或V/F 曲线不适合4. 电网电压过低5. 未起动转速跟踪再起动功能对旋转中电机直接起动1. 减小负载或更换成较大容量变频器2. 延长加速时间3. 降低转矩提升电压、调整V/F 曲线4. 检查电网电压5. 启用转速跟踪再起动功能
Fu.13E350四方电机过载1. 负载过大2. 加速时间过短3. 保 护 系数设定过小4. 转矩提升过高或V/F 曲线不合适1. 减小负载2. 延长加速时间3. 加大电机过载 保 护 系数([F4.13])4. 降低提升转矩电流、调整V/F 曲线
Fu.14E350四方变频器过热1. 风道阻塞2. 环境温度过高3. 风扇损坏1. 清理风道或改善通风条件2. 改善通风条件、降低载波频率3. 更换风扇
Fu.15E350四方保留
Fu.16E350四方外部设备故障变频器的外部设备故障输入端子有信号输入检查信号源及相关设备
Fu.17E350四方变频器输出缺相变频器输出缺相检查电机连线
Fu.18E350四方保留
Fu.19E350四方变频器主接触器吸合不良1. 电网电压过低2. 接触器已损坏3. 上电起动电阻损坏4. 电源控制回路损坏1. 检查电网电压2. 更换接触器,或寻求厂家服务3. 更换起动电阻,或寻求厂家服务4. 寻求厂家服务
Fu.20E350四方电流检测错误1. 电流检测器件或电路损坏2. 辅助电源故障向厂家寻求服务
Fu.21E350四方温度传感器故障1. 温度传感器信号线接触不良2. 温度传感器损坏1. 检查插座线路2. 寻求厂家服务
Fu.22―29E350四方保留
Fu.30E350四方变频器不能正常检测电机参数1. 没有正确输入电机铭牌参数2. 电机未 停 机 进行自检测3. 电机与变频器连接有问题1. 检查电机铭牌,输入正确参数( [F1.15]~[F1.18] )2. 确定电机 停 机 再进行检测3. 检查电机连接电缆
Fu.31E350四方U 相电机参数不正常1. 电机参数不正常2. 电机参数自检测失败1. 检查电机线2. 重新进行电机参数自检测
Fu.32E350四方V 相电机参数不正常1. 电机参数不正常2. 电机参数自检测失败1. 检查电机线2. 重新进行电机参数自检测
Fu.33E350四方保留
Fu.34E350四方W 相电机参数不正常1. 电机参数不正常2. 电机参数自检测失败1. 检查电机线2. 重新进行电机参数自检测
Fu.35E350四方双 MCU 通讯错误主控板硬件故障寻求厂家服务
Fu.36―Fu.39E350四方保留
Fu.40E350四方内部数据存储器错误控制参数读写错误寻求厂家服务


IP属地:上海1楼2023-02-10 14:51回复