家里装修完发现空开全用32A的!!!

只看楼主收藏回复

电表下接63漏保,后面全是1P32的空开!!!
这样不合理吧?
不是应该照明1P 16A,厨房 卫生间各一路25A(带漏电保护),1-1.5P空调用1P 20A单独占一位吗?



IP属地:广西来自Android客户端1楼2022-12-11 17:56回复
    我家全63安,管他三七二十一,就那点功率烧不了线


    IP属地:广西来自Android客户端3楼2022-12-11 19:46
    收起回复
      2025-08-29 23:08:14
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      用大部分水电工和小五金店老板的话说:大点好啊,大一点以后你增加空调热水器什么直接就可以安装,不用去换开关那么麻烦,哈哈


      IP属地:四川4楼2022-12-11 19:57
      收起回复
        我给人装都是总开63,客厅空调跟厨房32,其他全部20


        IP属地:湖北来自iPhone客户端5楼2022-12-11 20:20
        收起回复
          空开大小看线径,不用管用电器功率


          IP属地:浙江来自Android客户端6楼2022-12-11 23:29
          收起回复
            没事,你1P又没有漏保


            IP属地:广东来自Android客户端7楼2022-12-12 04:35
            收起回复
              这是孩子犯错家长承担。


              来自Android客户端8楼2022-12-12 05:52
              收起回复
                配电箱也没有位置了,过欠压保护器就别装了,也没什么大用处。位置不够的话,可以选这种。只占一个位置的漏电保护器。


                IP属地:广东来自Android客户端11楼2022-12-12 09:56
                收起回复
                  2025-08-29 23:02:14
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  担心的话,一、换成符合你要求的空开;二、两路公用一个空开。
                  我家里是空开总控制,厨、卫采用漏保控制,空调是86式带漏保插座,其实是多余;漏保主要是高湿环境作用大,家庭其他地方作用真不大,反而是心理作用巨大。
                  空开我一般不用1P的作总控。


                  IP属地:广东12楼2022-12-12 10:51
                  收起回复
                    现在电工一个个图省事,你就算用漏电他都能给你整个零线共用,那就更烦心了


                    来自Android客户端13楼2022-12-12 12:36
                    回复
                      空开是要跟线匹配 而不是分什么厨房照明插座


                      IP属地:山东来自Android客户端14楼2022-12-12 13:26
                      回复
                        看线,32A的空气开关接的线每根都不能细于2.5平方。


                        IP属地:广东来自Android客户端15楼2022-12-12 13:28
                        回复
                          重要的一点是空开负载一定要比电线额定负载小,这样过载了只跳空开,不烧电线


                          IP属地:江苏来自Android客户端16楼2022-12-12 15:32
                          回复
                            看来师傅是懂DELIXI的


                            IP属地:上海来自Android客户端18楼2022-12-13 11:47