厂区11月份高压进线侧电量为12000度左右,也是按照这个用电量收的电费。经过变压器后低压进线总量为11000,变压器损耗为9%。还是合理损耗。
然而所有入户的分表总电量为5500度(办公楼和厂房所有电表数量合计)。因为线路很短,箱变到办公楼就十几米,到车间也就二三十米。线损不可能这么高。
之前有朋友说是单项电表和三相的测量误差问题,上月特地买了个单项的回来做实验,两个电表误差在2%。可以排除这个可能。另外互感器变比这个我已经算过了。因为本身就是做电力成套的公司,这方面基础的东西还是懂一点的。且总表分表抄表时间一致。
现在问题就是每个月所有入户电表合计用电总量只有5000度左右,而供电局收费按10000度。供电局计量表计应该问题也不大,因为和我低压侧测得的总入户电量相差不大。我各个分表可能有误差,但是也不可能误差这么大的。
有没有大神可以解答一下这个问题。感谢!
