厂区各电表用电量和供电局总表相差很大,求解答!

只看楼主收藏回复

厂区11月份高压进线侧电量为12000度左右,也是按照这个用电量收的电费。经过变压器后低压进线总量为11000,变压器损耗为9%。还是合理损耗。
然而所有入户的分表总电量为5500度(办公楼和厂房所有电表数量合计)。因为线路很短,箱变到办公楼就十几米,到车间也就二三十米。线损不可能这么高。
之前有朋友说是单项电表和三相的测量误差问题,上月特地买了个单项的回来做实验,两个电表误差在2%。可以排除这个可能。另外互感器变比这个我已经算过了。因为本身就是做电力成套的公司,这方面基础的东西还是懂一点的。且总表分表抄表时间一致。
现在问题就是每个月所有入户电表合计用电总量只有5000度左右,而供电局收费按10000度。供电局计量表计应该问题也不大,因为和我低压侧测得的总入户电量相差不大。我各个分表可能有误差,但是也不可能误差这么大的。
有没有大神可以解答一下这个问题。感谢!


1楼2022-12-05 10:57回复
    想要解决问题,还得靠你自己,别人帮不了你。查线路吧,用电量差一半,这本身不正常。一是查有无没有安装电表的线路,沿着线路仔细查。还有就是,电流互感器的倍率有没有算错,电表安装的线路是否正常,特别是三相表,电流互感器的首尾有没有接错,相序有没有接错。平日观察电表读数,是不是与负载功率一致,比如50千瓦的设备,一个小时用电量远低于50,那就是有问题。


    IP属地:山东来自Android客户端2楼2022-12-05 11:32
    回复
      差一半??损耗不可能这么大的。楼上师傅说得对,自己查线路


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2022-12-05 12:07
      回复
        这种问题是不懂得换。10年老电工看了个摇摇头。


        IP属地:广东来自iPhone客户端4楼2022-12-05 12:29
        回复
          呵呵,换电表,多换几个,那东西误差大的一比,


          IP属地:河南来自Android客户端5楼2022-12-06 22:13
          回复
            你在变压器低压侧出线装一套计量表,和供电局对比一下子就知道了。正常来说,供电局的差不了,高低压计量对比,不能都出问题。