双速风机,控制柜不接出线启动正常,控制柜到电机的线测量完好,电机接线再三确认没问题。电机测量阻止平衡,接地摇表测没问题,现在接通后低速启动正常,高速跳闸,直接跳配电房总闸,热保护正常没动作,我真不知道再检查什么了,求助高手感谢感谢


IP属地:陕西来自Android客户端1楼2022-11-05 10:25回复
    求助求助啊


    IP属地:陕西来自Android客户端2楼2022-11-05 10:30
    回复
      高速接触器缺相不


      IP属地:四川来自Android客户端3楼2022-11-05 10:37
      收起回复
        判断故障这个事,只要一个关键信息不明确就无法判断,或判断错误。


        IP属地:河北来自Android客户端4楼2022-11-05 13:29
        回复
          多大功率的电机?跳的什么型号的闸?最好把电机标签和闸拍照发上来看看。


          IP属地:广东5楼2022-11-05 16:57
          回复
            高速三根线两边拆了,短接一边,另一边测下三根线两两之间电阻是否相同;低速高速接触器交换试试


            IP属地:四川来自Android客户端6楼2022-11-05 18:12
            收起回复
              之前遇到过电机维修回来内部接线错误


              IP属地:山东来自iPhone客户端7楼2022-11-06 08:23
              收起回复
                摇表测一下绝缘电阻


                IP属地:江苏来自Android客户端8楼2022-11-06 15:15
                收起回复
                  电流超载,看总电闸额定电流多少,可以大概知道过载电流,如果电流异常,应该检查机械部分,盘动检查风机转轴,像是通电后风机没转。


                  IP属地:辽宁来自Android客户端9楼2022-11-06 15:36
                  收起回复
                    要先确定跳闸原因 监测电流


                    IP属地:山东来自Android客户端10楼2022-11-06 16:38
                    回复
                      不知你的电机上面有没有接线图。
                      但有个细节需要注意,双速电机由低速转为高速时, 如果低速电机线排列是是U V W,高速时就要换相(比如W V U),不然就会在转换后反转而引起跳闸。检查一下是否和这个有关


                      IP属地:福建11楼2022-11-06 16:55
                      收起回复
                        查下相间绝缘


                        IP属地:安徽来自Android客户端14楼2022-11-09 16:41
                        收起回复
                          接线错误。。。。。


                          IP属地:福建15楼2022-11-09 16:45
                          收起回复