求教大佬们,我这个是不是变频器坏了?

只看楼主收藏回复

这个变频器输入模拟量电压一直在乱跳,有一定范围的乱跳,但没有规律,但plc输出给定电压0-10v是非常标准稳定的,设备工作环境很好,除了它自己周围没有干扰源,但无论变频器run还是stop,模拟量都在乱跳,干扰的话,应该跟它自己没关系,详情请看楼下我一一道来。


IP属地:四川来自iPhone客户端1楼2022-09-27 15:10回复
    plc输出正常,变频器输入不正常,检查中间线路干扰了。换成4—20mA试试呢?


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2022-09-27 15:15
    收起回复
      今早上dcs的打电话给我说有个燃烧器风机变频器反馈频率不对,给50%(25hz)只反馈15hz,我当时还在蹲厕所,顿时就觉得麻烦事来了,因为给定和反馈这是很简单的线路,进变频器出变频器,几乎不可能出问题,难道是变频器坏了?到现场检查后,发现变频器反馈没问题,它真的就是15hz在运行,反馈当然就该15。
      该燃烧器系统是dcs跟plc通讯,由plc输出模拟量给变频器,变频器反馈给plc,通讯到dcs。
      我头一次知道公司里居然还有用0-10v模拟量的设备,因为电压信号远距离非常容易被干扰,所以多数都用20ma电流信号。
      不过这玩意儿本身线就很短,干扰基本忽略。让dcs给频率100%,50%和20%,plc依次输出10v,5v,2v,在变频器输入端子也正确测量到对应的电压,说明线路和给定值没问题,起码plc是好的


      IP属地:四川来自iPhone客户端3楼2022-09-27 15:19
      收起回复
        plc输出端和变频器接收端是这样的,以及变频器型号G120XA。设备用了近2年了,从来没出过问题,也没人去动过它的线。


        IP属地:四川来自iPhone客户端4楼2022-09-27 15:22
        回复
          变频器和plc端子我都扯过,非常结实,不存在虚接。这是给定2v时的变频器显示值动图,很奇怪,在1-2v之间乱跳,然后变频器实际运行频率稳定在7hz


          IP属地:四川来自iPhone客户端5楼2022-09-27 15:24
          回复
            这是给定50%,25hz,5v模拟量时,变频器显示输入的值,在2-3左右乱跳,此时变频器运行输出频率为15hz


            IP属地:四川来自iPhone客户端6楼2022-09-27 15:26
            回复
              最后是100%给定,10v模拟量,变频器实际运行频率为27-30hz在变动,模拟量输入显示值在4-6v左右乱跳


              IP属地:四川来自iPhone客户端7楼2022-09-27 15:28
              收起回复
                于是我怀疑是不是干扰?虽然只有一米的距离,但依然可能,于是我单独拿了一根屏蔽线,一头接plc,一头接变频器,结果还是一样,没有用


                IP属地:四川来自iPhone客户端8楼2022-09-27 15:31
                回复
                  然后我又怀疑是不是plc模块坏了?导致输出模拟量有谐波干扰,虽然万用表测不出来,但仍然会影响变频器呢,毕竟变频器比万用表精密娇贵多了。于是我脱开变频器模拟量输入线,打算直接用信号发生器给0-10v信号


                  IP属地:四川来自iPhone客户端9楼2022-09-27 15:33
                  收起回复
                    首先信号发生器电压准确没问题


                    IP属地:四川来自iPhone客户端10楼2022-09-27 15:34
                    回复
                      但是吧,很奇怪,信号发生器夹上去没反应,给多少v,变频器都是0v,丁点反应都没有。按理说电压信号是这样操作的没问题吧?正负两个夹子,对应变频器模拟量输入正负端,但不知为啥就是没反应,变频器启动后运行频率也始终是0hz。


                      IP属地:四川来自iPhone客户端11楼2022-09-27 15:37
                      收起回复
                        我研究了一上午,也没看出问题,但最后就是怀疑变频器坏了,如果没有其他法子,就只能厚脸皮的向领导申请买台一样的变频器换机测试了,这是最后的办法,我也不想去申请,给领导的感觉就是“你能力不行啊,这小问题都修不好?还想买新变频器?扣绩效扣绩效!”


                        IP属地:四川来自iPhone客户端12楼2022-09-27 15:40
                        收起回复
                          插眼等破案学习


                          IP属地:湖北来自Android客户端13楼2022-09-27 15:41
                          回复
                            已关注


                            来自Android客户端14楼2022-09-27 15:42
                            回复
                              上根屏蔽信号线试试。


                              IP属地:广东来自Android客户端15楼2022-09-27 15:53
                              回复