家里电箱的总闸原是40A的带漏电保护的空开,楼下电表旁边的是25A的空开。前段时间半夜(开了3台空调),楼下电表旁的我家空开和整个楼道的总空开(63A)一起跳闸.我家电箱的没有跳。找了一个电工,把我家总闸的换成带漏电保护的63空开,楼下电表旁的我家的也换成63的空开。今天晚上,只开了2台空调和电视加照明,楼下电表旁的我家空开和总空开又跳闸了,我家电箱的又没有跳。请问各位大神是什么原因,如何解决??


IP属地:福建来自Android客户端1楼2022-09-04 22:19回复
    楼下电表旁的空开如果是应该不是过载吧,家里没有开多少电气,理论上不会达到63A. 还有为什么会引起整个楼道的总空开也跳闸?


    IP属地:福建来自Android客户端2楼2022-09-04 22:33
    回复
      2025-08-31 05:40:24
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      是 一开空调电视就马上跳闸 还是用一段时间跳闸……?


      IP属地:陕西来自iPhone客户端3楼2022-09-04 22:51
      收起回复
        你家原来40a漏保有问题不会跳。第二应该是负荷超过63a了。


        IP属地:浙江来自Android客户端4楼2022-09-04 22:54
        收起回复
          你家真厉害,63都能跳。你家空调有几个?都是多少千瓦的,我给你算算


          来自Android客户端5楼2022-09-04 23:06
          收起回复
            把总开换成100A的,电表旁你家的换成63空开,家里的总开换成63A空开,空调支路用32A的漏保,照明用16A单P空开,插座用32A漏保试试


            IP属地:广西来自Android客户端6楼2022-09-04 23:17
            收起回复
              线松了,虚接发热造成跳闸,我已处理过两次。










              IP属地:海南来自Android客户端8楼2022-09-04 23:27
              收起回复
                线太小,换那么大开关,准备着火呢?


                IP属地:河南来自Android客户端9楼2022-09-04 23:38
                收起回复
                  2025-08-31 05:34:24
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  @爱在秋日 这个是我家楼下的,已经换成63A的了。


                  IP属地:福建来自Android客户端10楼2022-09-04 23:57
                  回复
                    查一下漏电吧


                    IP属地:上海来自Android客户端11楼2022-09-05 00:09
                    回复
                      最烦 那种一上来 就让换 空开的……家用换100A???你是和楼主有仇吗???准备着火了 你帮忙打119吗?不找为什么 跳闸 ……换空开 怎么不让换400A的??


                      IP属地:陕西来自iPhone客户端12楼2022-09-05 00:55
                      回复
                        如果你不嫌 麻烦 可以 只 开 一台空调 其他 电器都不用开 包括 照明 试试看 空开跳闸不。。。如果自己懂一点 可以用 万用表 测下 是否有线路漏电 。。。。。。关键要找出 那里 漏电 处理 而不是一味的 换 空开 迟早出事。。。


                        IP属地:陕西13楼2022-09-05 01:01
                        收起回复
                          买个2p40A空气开关换了 建议买施耐德的


                          IP属地:广东来自Android客户端14楼2022-09-05 01:48
                          回复
                            道理 楼下电表闸是入户功率的限制装置。开发商做25 大家增大。
                            大家都增大,只有烧线或者憋总闸


                            IP属地:河南来自Android客户端15楼2022-09-05 06:57
                            回复
                              2025-08-31 05:28:24
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              这样情况还是慢慢查漏电,


                              来自Android客户端16楼2022-09-05 10:13