1、总线盘
A、故障现象:总线盘不能登录
故障分析:
1、检查485通讯线是否接在485-1上,A、B线是否接反;
2、检查485通讯线电压是否正常,正常电压为3V左右;
3、检查24V电源是否正常;
4、单独接一个总线盘检查是否可以正常读写地址,重新编写一个地址(总线盘地址范围157-188);
注:总线盘地址修改的操作步骤先进入总线盘设置菜单,输入相应的盘号,按F1发送,发送成功后,再按“需要修改地址总线盘”的--竖列的第1、2个按键,当总线盘的灯全部闪亮以后说明写入地址成功
5、总线盘损坏,更换总线盘。
B、故障现象:启动不了现场的联动设备
故障分析:
1、在主机设备定义中检查所要联动设备的二次码,和总线盘上相对应的点位所定义的二次码是否相同;
2、在主机登录信息中查询现场的联动设备是否正常登录,现场联动设备24V电源是否正常;
C、故障现象:启动“A号”键,其它的“B号”键也同时启动
故障分析:
1、检查定义的A号、B号按键的二次码中是否有使用通配符“*”号;
2、检查A号、B号键中的定义是否存在包含与被包含的关系;
