消防维保交流吧 关注:66贴子:151
  • 4回复贴,共1

北大青鸟消防主机联动逻辑关系讲解

只看楼主收藏回复

联动语句表达式为:(X,T0,T1)=具体表达式。其中:“X”代表设备地址,表示方式为:主机号-回路号-地址号,本地控制器不必输入本机号。
例如:第2回路、15号总线联动设备的“X”表示为:2-15。直接联动设备的回路号从66开始, 气体灭火盘的回路号从86开始。控制设备也可以作为触发条件,写入表达式时,控制设备地址数+128。
多线盘启动1到启动8对应地址号为1到8;停止1到停止8对应地址号为9到16。
例如:1号多线盘“启动5”, X为:66-5 。 "停止7"的X为:66-15。1号气体灭火盘“启动1”,应写为86-1。
“T0”为设备被延时启动的滞后时间长度, 单位为秒, -长可延时9999秒,可输入0到9999 间的任一个数。
“T1“为设备被启动后动作状态的维持时间, 过了这个时间,设备动作被自动撤销,单位为秒, -长可延时9999秒, 可输入0到9999间的任一个数。
“T0、T1”可以被省略,系统默认为“0,∞”,为立即启动,不撤消。此时联动语句表达式为:(X)=具体表达式。


1楼2022-05-13 08:07回复
    一、联动语句表达式
    联动语句表达式为:(X,T0,T1)=具体表达式。其中:“X”代表设备地址,表示方式为:主机号-回路号-地址号,本地控制器不必输入本机号。
    例如:第2回路、15号总线联动设备的“X”表示为:2-15。直接联动设备的回路号从66开始, 气体灭火盘的回路号从86开始。控制设备也可以作为触发条件,写入表达式。
    2楼2022-05-13 08:08
    回复
      2025-08-30 14:42:37
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      二、联动语句具体表达式的类型
      联动语句表达式中 "=" 右边的 "具体表达式" 分为五种类型:
      1、 常规型:即常规的与("*"表示)、或("+"表示)逻辑关系。
      表达式为:(X1),(X1*X2)+(X3*X4*X5),(X1+X2)*(X3+X4)等。其中:“Xi”均为探测 部件地址,格式为:机器号-回路-地址(单机控制器不用输入机器号)。
      例:(1-42,30,2)=(3-1*3-2),表示3回路1号与2号同时报警,联动总线上1回路42号联动地址,延迟30秒启动,启动2秒后撤消。
      (1-42,30,2)=(5-3-1*7-3-2),表示5号主机3回路1号与7号主机2号同时报警,本 控制器联动总线上1回路42号联动地址,延迟30秒启动,启动2秒后撤消。
      2、 累计型:即一组输入地址中有若干个以上报警时,联动一个输出地址动作。
      表达式为:Am(X1,X2~X3,X4...)。其中:“A”为类型符号;“m”为个数;“Xi”均为探 测部件地址;“~”前后的地址应位于同一机器的同一回路,且前边的地址号应小于后边的地址号。
      例:Y(66-8)=A5(1-1~1-10,1-20,2-30),表示当1回路1~10号、1回路20号和2回路30号地址中有5个以上报警,联动专线8号动作,立即输出“启动”动作。
      3、 续动型: ¾ 用某一多线或模块的回答信号触发另一多线或模块启动。
      表达式为:B(X)。 其中:“B”为类型符号;“X”为输出模块地址。若省略“X”,则表示n为专线编号。
      例:Y(1-1)=B(1-10)+B(1-11)+B(1-12)
      表示:1回路10、11、12号三个联动模块中的任意一个回答信号触发1回路1号联动模 块
      Y(1-2)=B(66-1)+B(66-5)
      表示:1号多线盘1路或5路的回答信号触发1回路2号联动模块
      Y(1-3)=B(86-1)
      表示:1号气体灭火盘1路回答信号触发1回路3号模块。
      注意: 用某一联动模块或某路多线的回答信号触发另一联动模块启动时,等号后的语法必须如: B(1-1)或B(1-1)+B(1-2)………+B(1-5)
      如:B(1-1~1-5)为错误语法 ¾ 用某一模块的启动信号触发其它模块或多线启动。
      例: Y(1-10)=(1-30)
      表示:用1回路30号模块的启动信号触发1回路10号模块
      Y(66-1)=A1(1-10,1-30~1-35)
      表示:用1回路10号、30~35号模块中的任意一个模块的启动信号触发1号多线盘1路
      4、定时型:即定时要求一个输出模块动作。 表达式为:C(时,分)。其中:“C”为类型符号;“分”必须为5的整数倍。
      例:Y(66-3,00,60)=C(10,00) ,表示每天10:00整定时启动专线3号,启动60秒后停止。
      5、删除:当某条逻辑编程输入错误,但已经存入控制器中,可在“=”后边输入“D”,然后按确定键,即可删除此条编程。
      例: Y(1-1)= D ,表示1回路1号联动地址的编程将被删除。
      6、扩展型: 即当一条编程过长时,可通过虚拟地址进行扩展。表达式为Y(回路-地址),其中 回路应和本条联动编程所在的模块回路保持一致,扩展地址对总线回路进行扩展时,为本回路未使用的任意空号;对多线控制盘进行扩展时,扩展地址为本回路17号地址~127号地址;气体灭火盘的扩展地址为本回路的5号地址~本回路的30号地址。 扩展编程应和本地址位于同一回路, 且嵌套不能超过三级;
      例:Y(66-1)=Y(66-17)+Y(66-18)
      Y(66-17)=A1(…………………)
      Y(66-18)=A1(…………………)
      表示:其中66-17、66-18为1号多线盘的虚拟模块号,可按照常规语法正常编程,当这两个虚拟模块号所囊括的任何一个报警点报警时启动66-1。
      注:其中虚拟模块回路号必须和本条联动编程所启动的模块或多线的回路号保持一致。
      7、混合型:以上五种类型也可以通过“与”和“或”组成新的表达式。
      例:Y(1-42)=(3-1*3-2)+C(10,00),
      表示3回路1号与2号同时报警,或者10:00整定时启动联动地址。


      3楼2022-05-13 08:08
      回复
        工程实例:
        工程背景:某工地地上三层,地下一层。每层有感烟探测器10个、手动报警按钮1个、消火栓 按钮1个、水流指示器1只、声光报警器1只、地下室设备间有1台消防泵、1台喷淋泵。
        联动要求:每层任意两只探测器报警或一只感烟探测器和一只手报同时报警时联动本层声光报警器;任一消火栓报警联动消防泵、水流指示器报警联动喷淋泵。
        具体方案:
        一层感烟探测器编号为:1回路 1~10号;
        一层手动报警按钮为1回路 11号;
        一层消火栓按钮为1回路 12号;
        一层水流指示器(输入模块)为 1回路 13号;
        一层声光报警器(输出模块)为 1回路 14号;
        消防泵控制模块为1号多线盘第1路;
        喷淋泵控制模块为1号多线盘第2路;
        二层、三层同上。
        联动编程:
        Y(1-14, 00, ∞) = A2(1-1~1-10)+A1(1-1~1-10)*(1-11);
        Y(2-14, 00, ∞) = A2(2-1~2-10)+A1(2-1~2-10)*(2-11);
        Y(3-14, 00, ∞) = A2(3-1~3-10)+A1(3-1~3-10)*(3-11);
        Y(66-1, 00, ∞) = (1-12)+(2-12)+(3-12);
        Y(66-2, 00, ∞) = (1-13)+(2-13)+(3-13) ;


        4楼2022-05-13 08:09
        回复
          1总线盘1号按键对应多个模块输出,这个怎么编?求大佬指点


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2023-10-12 15:49
          回复