只看楼主收藏回复

管道管托支吊架的设计规定是为了保证管架产品的稳定安全使用,一般情况下,管架的设计和选用都应该有着标准化的规定,现在我国对于该要求是需要符合现行的国家标准,也就是《管道支吊架 第1部分:技术规范》GB/T 17116.1中的规定,下面简臻跟大家说得稍微细致一点。#管托#


IP属地:北京来自Android客户端1楼2022-05-11 18:44回复
    管道管托支吊架的规定根据产品设计的不同分为以下几类:
    第一,膨胀螺栓和U形螺栓的选用规定和一般要求
    膨胀螺栓 膨胀螺栓
    根据《标准》,膨胀螺栓和U形螺栓的选用应符合两项规定,首先,荷载较大和振动管道不宜选用膨胀螺栓固定,这个膨胀螺丝的属性有着密切的关联,负荷较大的管道和使用过程中有振动频率的管道,膨胀螺栓是无法满足作业需求的;


    IP属地:北京来自Android客户端2楼2022-05-11 18:44
    回复
      2025-05-16 20:45:44
      广告
      其次,就是绝热管道不宜选用U形螺栓固定,这个要求和膨胀螺栓的要求同理,U型螺栓是不符合作业要求和实际使用的安全系数的。
      第二,管托和聚四氟乙烯(PTFE)滑板的设置的规定
      首先,管托和聚四氟乙烯(PTFE)滑板的坡度大于1/100的管道应选用与管道坡度相匹配的特殊管托,需根据实际施工现场进行实际测量后制作;


      IP属地:北京来自Android客户端3楼2022-05-11 18:44
      回复
        其次,公称尺寸大于DN600的保冷管托和公称尺寸大于DN200的高温隔热管托应与PTFE滑板组合使用;
        PTFE材质滑板
        还有就是水平位移大于75mm,且垂直荷载大于15kN的滑动支架应与PTFE滑板组合使用。


        IP属地:北京来自Android客户端4楼2022-05-11 18:45
        回复
          以上都是根据实际情况给出的标准化建议,施工现场的最低要求要从属以上规定。
          第三,吊架的吊点处有水平位移时,管道管托支吊架的实际要求:
          首先,一定要确保吊杆两端应为校接;
          其次就是刚性吊架和弹性吊架的吊杆夹角的要求,为了保证使用的安全性,这里要求是比较严格的:刚性吊架吊杆的两较接点间距应保证吊杆与垂线夹角不超过3°,弹性吊架吊杆的两钱接点间距应保证吊杆与垂线之间夹角不超过4°。


          IP属地:北京来自Android客户端5楼2022-05-11 18:45
          回复
            最后一点需要说明的是,管架在图纸上的标注应清晰明了,相关示例见HG/T 21629-2021中的附录B。


            IP属地:北京来自Android客户端6楼2022-05-11 18:45
            回复
              本篇内容里面的主要参看标准为中华人民共和国管架标准图HG/T 21629-2021,未尽事宜,说得不太准确的地方,还请见谅。


              IP属地:北京来自Android客户端7楼2022-05-11 18:45
              回复











                IP属地:北京9楼2022-05-11 20:02
                回复
                  2025-05-16 20:39:44
                  广告
                  标准型A2螺栓管夹和U型螺栓一样。作为基础性管架,A2管夹广泛的使用在管道设备上,可单独使用还是组合使用,A2管夹这类基础型管托支吊架,应用场景可以根据施工环节的具体要求做实际的更改,可操作性强,可修改性强,定制型强等都是这类基础型管夹的优势之处。
                  本篇内容来源和里面的主要参看标准为《中华人民共和国管架标准图HG/T 21629-2021》,未尽事宜,说得不太准确的地方,还请见谅。