电工吧 关注:547,076贴子:8,212,973

不同大小的电缆能不能并用?

只看楼主收藏回复

直接提问:两组不同线径但相同型号的电缆到底能不能合并一起使用呢?(如:yjv-3*95+2*50跟yjv-3*50+2*25能不能并用)
供电端相同,负载端相同~

支持不可以或者可以使用的请给出相对应解释或者答案!谢谢!
欢迎大家讨论哈!学术上的讨论而已!


IP属地:广东来自Android客户端1楼2022-04-19 11:04回复
    自古一楼是贴主:楼主观点,楼主是支持可以使用的观点。
    1/同一回路中,导体中的电流偏向于电阻小的一方
    2/相同型号导体,截面积越大,电阻越小
    3/热量会随着电流增大而增大,相反热量会随着电阻增大而减少
    4/如果末端是动力设备,有启动电流,也就那么几秒的事,对于铜导体不成问题(不能对铝导体)
    我的结论,额定情况下,是可以使用不同规格但相同型号的导体的。


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2022-04-19 11:17
    收起回复
      广告
      立即查看
      什么都能水!哪个电路是全程一种电线的?


      IP属地:重庆来自iPhone客户端3楼2022-04-19 12:03
      收起回复
        个人不支持不同线径并联使用。留名,看看大家怎么说


        IP属地:山东来自iPhone客户端4楼2022-04-19 12:07
        收起回复
          学术讨论。


          来自Android客户端5楼2022-04-19 12:07
          收起回复
            可以啊


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2022-04-19 12:35
            回复
              这还用问,肯定不能并用。(虽然有时并用不出问题,但不代表不出问题就可以违规操作)。


              IP属地:浙江来自Android客户端7楼2022-04-19 12:37
              收起回复
                我们厂180和150并用过,4年了,没问题,长100多米


                IP属地:江苏来自Android客户端8楼2022-04-19 12:38
                回复
                  广告
                  立即查看
                  同型号可以,异型不可以


                  IP属地:河北来自Android客户端9楼2022-04-19 12:59
                  收起回复
                    要求电缆并联要同材质,同型号,等长同一敷设方式


                    IP属地:北京来自Android客户端10楼2022-04-19 14:02
                    回复
                      不赞成。
                      不得已的情况下可以使用,应急用一下,但是要降容。
                      电流的确是按照截面积反比分配的,但电缆的安全载流量却不是按截面积成比例增长的,如果非要这么并,电流大的时候,粗电缆会先出事。
                      拿yjv-3*95+2*50跟yjv-3*50+2*25举例,假设这两根电缆并联,那么,假设总电流是400A。
                      95的电缆分的电流是I1=400*95÷(95+50)=262A;
                      50的电缆分的电流是I2=400*50÷(95+50)=138A;
                      而95的缆25度时安全载流量是240A<262A,超载;
                      50的缆25度时安全载流量是160A>138A,有富余,而当50的缆电流达到160A时,95的缆将会更严重的超载。
                      所以这两根缆并的时候,95的缆有可能会先过载烧毁。
                      考虑温度对电阻的影响(事实上这个不定影响很难去计算),假设50的缆是160A,此时95的缆是304A,90缆发热电阻变大,此时50的缆分的电流会更大,超过160A,超载。所以存在这一种情况,即使考虑发热对电阻的影响,两根缆也无法避免的都超载。


                      IP属地:北京11楼2022-04-19 14:27
                      收起回复
                        问题是在于并用怎么理解怎么并?同品牌同等级标准1平方10根线并一起给用五千瓦机器用,你要怎么并?


                        来自Android客户端13楼2022-04-19 17:10
                        收起回复
                          不能


                          IP属地:印尼来自Android客户端14楼2022-04-19 21:43
                          回复
                            35+35同型号的可以用,50+25的同型号也可以,不同型号电阻率不同实际使用中有可能小电缆走大电流,如果要使用50+25,就要装上有分别测电流,电流都不超额定就没问题


                            IP属地:辽宁15楼2022-04-19 21:53
                            回复
                              广告
                              立即查看
                              不能! 除非你的电流不大于最小的线! 自己可以拿钳形表量 两根线的电流基本相同的! 不然为什么要240双拼呢? 我不会400+50双拼?


                              IP属地:江苏来自iPhone客户端16楼2022-04-20 06:48
                              收起回复