消防安装吧 关注:1,957贴子:9,776
  • 0回复贴,共1

消防喷淋头安装~~消防安装多少钱一平方米。专业第三方消防安装公

只看楼主收藏回复


亿杰(北京)消防工程有限公司10年深耕事业,是集消防施工,消防设施维护保养检测,消防设备安装工程,建筑装修二次改消防,消防系统维修,供应消防报警设备为一体得专业公司。
  消防检测,改造;维保;安装;施工;维修服务电话:400-0346-119
  安装步骤:
  消防喷淋头安装应居中与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线。
  直立型、下垂型标准消防喷淋头溅水盘与顶板距离为75~150mm。
  消防喷淋头装饰盖、罩应紧贴吊顶;消防喷淋头臂(单、双)应统一纵向或横向安装。
  大空间成排消防喷淋头安装成行成线;消防喷淋头与灯、烟感、风口成一直线 消防喷淋头安装未居中;消防喷淋头安装长度过长。
  消防喷淋头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化消防喷淋头安装点位,防止与烟感、灯具、喇叭等装置冲突。
  明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量消防喷淋头短管的长度并安装,防止短管过长或过短。
  天花吊顶消防喷淋头开孔由精装施工单位负责。
  当消防喷淋头安装在不到顶的隔断附近,消防喷淋头与隔断的水平距离和更小垂直距离应符合相关的规定。
  当消防喷淋头溅水盘高于附近梁底或宽度小于1.2m的风管、排管、桥架腹面时,消防喷淋头溅水盘高于梁底、风管、排管、桥架腹面的更大垂直距离应符合规定。
  当梁、风管、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设消防喷淋头应安装在其腹面部位。
  消防检测,改造;维保;安装;施工;维修服务电话:400-0346-119
  感谢您耐心阅读分享“消防喷淋头安装价格多少钱一个”,如您对此文有不同建议观点,欢迎留言分享与我们互动。关注我们,每天与您分享“消防喷淋头安装”相关知识。
  消防喷淋头安装:http://www.dxj119.com




1楼2022-03-17 17:20回复