软启动维修达人ctcr123 简工 13908182700
台创维修部精修晶闸管功率控制器、电机软启动器、可控硅调功器、电力调整器驱动板、主板、控制板、电源板故障维修案例分享--西门子软启动3RW4044维修记录:热负荷电机模型过载。
西门子软启动应用范围较多,使用量较多为3RW40、3RW44两个系列。维修中故障多为控制部分故障和主机故障,启动报警,故障灯闪烁,启动不了,显示故障代码缺相,过载。旁路故障,断相等。山西太原客户发来一台西门子软启动,上电就报警,现场不知道什么故障,随送修。
检测如下

品牌:SIEMENS
型号:3RW4426-3BC46
电流133A
电压:690v
功率:75KW
故障现象:上电就报警,故障显示热负荷电机模型过载。L1断相故障。西门子软启动,不限故障,不换板维修需要联系。
维修思路:检测主机晶闸管模块基本正常,上电报警,过载。空载也是如此。判断控制器故障。过载,断相都是软启动故障比较常见的,一般解除故障原因即可恢复,但是空载也报警就得仔细检测故障原因了。
这个设备使用在矿井,电压660V,现场负载确实挺大,历时两天,找到故障点,一个小小的电子元器件坏了,更换后启动正常,可靠性测试4小时候发到太原,现场启动正常,未有报警或停机等,故障修复完毕。
维修和配件都可联系3908182700
