软启动维修达人ctcr123 简工 13908182700
台创维修部精修电机软起动器、可控硅调功器、晶闸管功率控制器等控制板 主板 驱动板及电源板故障维修案例分享--施耐德软启动ATS22C11Q故障代码SSCr故障维修记录。
施耐德电机软启动ATS22和ATS48系列是应用行业比较多的,维修中常见的故障是显示屏不亮,启动没反应,启动报警缺相,过载,过流,旁路故障及运作中自行停机,旁路吸合后跳闸等。绵阳某水电站发来一台软启动,启动报警,更换备机后启动正常。检测如下

品牌:施耐德电气
型号:ATS22C11Q
功率:55KW
电压:400V
电流:110A
故障现象:启动报警SSCr,故障提示晶闸管短路或连接错误故障。
维修思路:晶闸管故障是电机软启动比较常见的故障,晶闸管击穿,晶闸管过载,晶闸管开路,晶闸管触发不了都是比较常见的故障。故障代码提示多为晶闸管故障,检测外围接接线后判断确实有一相模块有问题,更换模块后看看什么情况再说。可能运气不太好,模块更换后启动正常,切换到旁路后停机重启,三四秒报警SSCR,跟之前的故障代码一样,当时心都凉了,难道一起可控硅就烧了,亏大了。呜呜
之后检测,发现控制部分还有问题,历时一天,找到故障点,修复后启动正常,未再报警。发到绵阳某水厂,启动正常,故障解除。
需要维修联系~
