东芝中央空调吧 关注:2,323贴子:17,011
  • 15回复贴,共1

东芝内外机全日本进口8匹一拖六

只看楼主收藏回复

坐标湖北襄阳,户型165洋房,四室两厅,室内面积150左右,配置进口外机0804ht8-c,进口内机六台,型号记不住,报价7.2万,砍至6.2,无法再谈,各位专家给个建议,可否入手!谢谢!



来自Android客户端1楼2021-08-22 20:36回复
    请发户型图,同样湖北地区,可以给你最佳最省钱的配置建议!


    IP属地:湖北来自Android客户端2楼2021-08-22 22:31
    回复
      2025-08-27 20:43:26
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      165,公摊小


      来自Android客户端4楼2021-08-23 08:29
      回复
        主机位在什么地方?45㎡左右的客餐厅和走道一台分机就足够了,换成6匹一拖五,全套原装进口可以降到4W多,国产的话还可以再便宜约1W,图上的红❌是什么意思?


        IP属地:湖北来自Android客户端5楼2021-08-23 09:15
        收起回复


          来自Android客户端7楼2021-08-23 23:28
          回复
            南向空间送风方向由南朝北最佳,客餐厅两台分机在走道上空成直线安装是配置价格猛增的根本原因,很浪费,受益的是商家,本来6匹一拖五即可的方案变成了8匹一拖六,购机成本上升约30%-50%,日后使用中每小时耗电量也将会有至少25%的增加。客餐厅完全可以一台8KW分机安装在客厅和阳台之间位置,朝北边餐厅方向送风,大三匹机器送风量大,同样回风量也大,背后阳台气温靠回风气流就可以和客厅一样冷却下来了。另外,你家里已经是3相电入户了吗,还是会因为空调而去申请3相电?


            IP属地:湖北来自Android客户端8楼2021-08-24 09:36
            回复
              是三相电入户,您这个方案一台设备从客厅送风,会不会客厅风量大,局部区域温度低而餐厅效果差,总是存在温差问题。也请其他大师提出改进方案,谢谢!另外本套方案费用能再谈点优惠吗?


              来自Android客户端9楼2021-08-24 14:40
              回复
                我的客餐厅走道和厨房一共约60平米,客厅后面还有个10平米的阳台,只用了一台8.0KW制冷量型号为0276的分机,出风口离大门直线约11米远,夏天开机10分钟后开门回家时楼梯口就能感觉到很足的凉气,风速设定较低时,风口正前方2-5米范围较冷5-10米范围由冷变凉,风速设定较高时风速较大,冷空气从近到远处散落更均匀,室内降温更均衡。


                IP属地:湖北来自Android客户端12楼2021-08-24 16:55
                收起回复
                  2025-08-27 20:37:26
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  学习了,谢谢啦!


                  IP属地:浙江来自手机贴吧13楼2022-07-26 17:00
                  回复