打算给出租房换电表,老哥们看这样可以吗

只看楼主收藏回复

有3间出租房,这样接可以吗?只有一个空开和一个漏保,接线用的4平方的线


IP属地:浙江来自Android客户端1楼2021-07-20 19:34回复
    小白不是很懂,这样接会不会有问题啊


    IP属地:浙江来自Android客户端2楼2021-07-20 19:45
    回复
      每间房有啥家电?


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2021-07-20 20:50
      收起回复
        漏保放那没用


        IP属地:河北来自Android客户端4楼2021-07-20 21:32
        回复
          进线接电表,开关接在电表出线下面。


          IP属地:江苏来自Android客户端5楼2021-07-20 21:43
          回复
            漏报不要放那,三间房万一有个漏电的要查半天,而且大概率的话,最好用几个闸


            IP属地:海南来自Android客户端6楼2021-07-21 00:20
            回复
              出租有大功率电器,最好做独立的。安全


              来自iPhone客户端7楼2021-07-21 01:39
              回复
                你要这样接线,最好10平方的,然后空开和漏保请安装在电表后面,你装在前面,一个屋漏电三个屋停电,别说租客了,还你你受得了吗?


                IP属地:浙江来自Android客户端8楼2021-07-21 02:21
                回复
                  最好用三个空开分别控制。


                  来自Android客户端9楼2021-07-21 05:20
                  回复
                    线细了


                    IP属地:江苏来自Android客户端10楼2021-07-21 07:19
                    收起回复
                      总保护,不装漏保,每个表装漏保,总线4平方细了,应该10平方的


                      IP属地:河南来自Android客户端11楼2021-07-21 07:50
                      回复
                        我是不是得再买2个漏保来,把那个前面的漏保拆了装在每个电表的出线处比较好?


                        IP属地:浙江来自Android客户端12楼2021-07-21 10:10
                        收起回复
                          支线4平方铜线 配2p32A漏电保护器 总闸2p63A空气开关 主线10平方铜线 买个 电表10(40)A单相模数化电子式电能表 一个20位照明配电箱


                          IP属地:广东来自Android客户端13楼2021-07-21 10:51
                          收起回复
                            那些样子接会不会有问题,新手没学过电只能这样了


                            IP属地:浙江来自Android客户端14楼2021-07-24 15:37
                            回复
                              总线10平方进总空开(C63),空开输出分别三路4平方线进三个表,每个表下面一个C32漏保。


                              IP属地:北京来自Android客户端16楼2021-07-24 19:32
                              回复