电机传动与控制设备维修案例分享--西驰电机软启动器CMC-L-075/3故障代码ERR5检测及处理方法 。
此台设备宜宾某化工企业排污泵控制柜,电机功率为55KW,控制柜一用一备,已成功启动运行一年以上。上周检修电机启动失败,软启动器故障代码为ERR5,为电机运行过流。
故障:此台软起动已经正常运行一年,上周二下午启动时,启动不成功。电机软启动器故障代码ERR5,电机运行过流保护。维修联系~
检测如下:
电机功率:55KW电机,污水泵专用。
电机软启动器型号:西驰软启动器CMC-L-75,功率75KW,电流150A。

检测及处理方法,西驰软启动说明书有关于过流这一现象的描述,摘抄如下:
1、 检查软起动器输出端连接是否有短路现象。
2、 电动机过载或者短路。
3、 检查电机电路是否缺相。
4、 电流互感器变比是否与电机相匹配。
说实在的,说的这几项相当于白说,作为使用方看了按着这个检测了等于白搞,一点都不起作用。一样的摸不着头脑。
那该如何做呢?根据经验首先就是要检测电机软启动器和电机本身启动时的电流电压。经查电机实际电流为160A,电压400V。属于正常范围,不存在电流电压过高。
经查软启动器当前的电流电压是否正常范围?不正常,是否是外围原因造成?匹配的电流互感器是否匹配,采集的电流值是否精准。排除外围原因, 电机过流是否是软启动控制板原因造成。这个才是正确解决过流故障步骤和措施。
通过和现场工作人员的沟通,基本排除过流的外围原因,初步判断是电机软启动控制板故障误报过流保护。排除整机故障,客户寄了控制板和按键板维修之后装上启动电机成功,没有再发生故障REE5,电机运行良好。
