不惑消防吧 关注:75贴子:787
  • 0回复贴,共1

汽车库相关消防设施的设置要求

只看楼主收藏回复

汽车库相关消防设施的设置要求:
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)
7.1.2 符合下列条件之一的汽车库、修车库、停车场,可不设置消防给水系统:
1 耐火等级为一、二级且停车数量不大于5辆的汽车库;
2 耐火等级为一、二级的Ⅳ类修车库;
3停车数量不大于5辆的停车场。
7.1.5 除本规范另有规定外,汽车库、修车库、停车场应设置室外消火栓系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座计算,并应符合下列规定:
1Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库、停车场,不应小于20L/s;
2 Ⅲ类汽车库、修车库、停车场,不应小于15L/s;
3 Ⅳ类汽车库、修车库、停车场,不应小于10L/s。
7.2.1 除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置自动喷水灭火系统:
1Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库;
2 停车数大于10辆的地下、半地下汽车库;
3 机械式汽车库;
4 采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库;
5 Ⅰ类修车库。
7.2.2 对于需要设置自动灭火系统的场所,除符合本规范第7.2.3条、第7.2.4条的规定可采用相应类型的灭火系统外,应采用自动喷水灭火系统。
7.2.3 下列汽车库、修车库宜采用泡沫—水喷淋系统,泡沫—水喷淋系统的设计应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的有关规定:
1Ⅰ类地下、半地下汽车库;
2 Ⅰ类修车库;
3 停车数大于100辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库。
7.2.4 地下、半地下汽车库可采用高倍数泡沫灭火系统。停车数量不大于50辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,可采用二氧化碳等气体灭火系统。高倍数泡沫灭火系统、二氧化碳等气体灭火系统的设计,应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193和《气体灭火系统设计规范》GB 50370的有关规定。
相关题目:
1.某设置110个停车位的室内无车道且无人员停留的机械式地下汽车库,下列自动灭火系统中不适用于该车库的是( )。
A.湿式自动喷水灭火系统
B.二氧化碳灭火系统
C.泡沫-水喷淋灭火系统
D.高倍数泡沫灭火系统
2.下列汽车库、修车库、停车场中,可不设置自动喷水灭火系统的有( )。
A.IV类地上汽车库
B.机械式汽车库
C.I类汽车库
D.屋面停车场
E.停车数量为10辆的地下停车库
3.根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067,关于室外消火栓用水量的说法,正确的是( )。
A.II类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于15L/s
B.I类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于20L/s
C.III类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于10L/s
D.IV类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于5L/s
1.B 2.ADE 3.B


1楼2021-07-01 21:25回复