电路施工不被坑!20条最接地气的全屋施工注意事项

只看楼主收藏回复


说起装修中电路的施工标准,网上的说法各式各样,又是横平竖直,又是水走天电走地,但是九成以上的说法都是人云亦云实际作用不大,甚至是完全错误的。
例如横平竖直的走电方式虽然看上去更美观,但是如果只注重横平竖直,那就有可能导致预埋的电线不是活线,直角转弯抽不动线。
所以晨晨今天和大家聊了下硬装施工中真正需要注意的事项,希望能对大家有参考意义 。
一、电路施工注意事项:
1、活线预埋:

因为电线都是通过穿线管进行预埋的,所以穿线管一定要走大弯,这样可以保证线管内的电线更容易抽动,后期如果需要更换电线就十分容易了。
2、穿管电线不易过多:

电路的预埋中最麻烦的就是开槽,所以很多师傅为了减少开槽宽度,会在一根线管内穿过多的电线。而正规来说电线的总线径为管径的40%左右,不得超过60%的技术规范,大致来说就是20的线管穿线不宜超过3根2.5平方线。
3、开槽深度:

除了单管穿线过多这种偷懒方式外,还有的装修师傅开槽深度不够,导致管线突出墙面。而正常的开槽深度,应该是管径的1.5倍,才能保证管线不突出后期不开裂。
4、墙面开槽:

地面开槽无所谓,但是墙面的开槽尽量竖直,不要横平。理论上说横评宽度尽量不要超过30cm,更不要说那些一开一长条把钢筋都切断好几根的切法。
5、电线接头:

全屋的电线肯定不会是一根到底的,所以线与线之前肯定需要各种方式进行连接。但是无论使用什么样的方式,在电路的线管内不能有接头,接头只能位于暗盒中,这样才能保证电线是活线。
6、暗盒锁母:

同样是为了电线的抽动方便,所有的暗盒都要标配锁母,这样线管更固定有利于电线的抽动。

无锁母不规范,后期电线根本抽拉不动。
7、暗盒固定:

暗盒固定平整牢固,这点其实是很基础的事情,但是偏偏就有很多师傅暗盒固定的十分倾斜,甚至压根不去固定等着油工师傅处理。
8、线路是否要重铺:

水电一动就是大工程,费用方面自然也不菲。所以个人觉得如果是新房装修,在强电箱不动的情况下没必要重铺,因为原始的预留线路可以满足大部分需求只需在需要的地方增加插座即可。
但是如果你是旧房改造,那么建议强电弱电都重新铺,因为很多老房子全屋2.5平,甚至是1.5平的电线,完全无法满足现代各类家电的需求(尤其是厨房)。
9、管卡固定点:

所有线管必须使用管卡固定,与盒边缘、转角距离为150-200mm,直线管段距离不超过800mm。
10、不必水走天,电走地:

说起水电线路很多人第一反应就是水走天,电走地,这种说法其实比较片面。水路走天是怕渗水方便检修,而电路走地完全是为了节省费用。
在施工中则要按照实际情况来设计,例如阳台水路需要经过客厅又没吊顶就只能走地了,洗手间有吊顶而且地面有水电路自然也要走天。
11、红色强电、蓝色弱电:

为了便于分辨强弱电,一定要遵守强电用红色管,弱电用蓝色管。
12、强弱电不能同槽:

强电指的就是插座及开关的用电,,而弱电则指的网线,之所以强弱电不能同槽就是怕强电干扰网速。而且在强弱电交叉处应该加铝箔隔断,其实是否干扰也没有一个完全正确的定论。但是在不增加太多预算的条件下还是尽量做到更保险。
13、火线、零线颜色:

配线时,火线与零线的颜色应不同;同一住宅火线(L)用红颜色,零线(N)用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。
14、预留线长:

接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线的预留长度应为150mm,主要为了方便接开关、插座,尤其是后期需要更换时。
15、插座避开卫生间湿区:
看到这条你是不是觉得不可思议,谁会在卫生间湿区设计插座,但是我有个好哥们的淋浴间内就被他们的施工队设计了一个插座。
16、检查每个插座通电:

这点也是十分重要的,很多时候一个插座没电可能根本不是这个插座后的线没接好,很有可能是接线过来的上一个插座的线松了。
17、智能家居布线:

最后如果你想要使用智能家居,那么开关尽量预留零火双线,这样后期使用时更加稳定,能兼容的设备种类也更多例如智能面板等都需要零线。


1楼2021-04-18 10:15回复