3051罗斯蒙特变送器显示错误代码含义以及横河EJA错误故障分

只看楼主收藏回复

Press Limit(压力极限值):变送器读出的过程变量不在变送器量程之内。出现这样的代码一定是量程设置不对,所设置的量程超过变送器本身膜盒最大量程范围。
Temp Limit(温度极限值):由变送器读出的第二变量温度不在变送器量程之内。这样的代码表示变送器温度超过产品本身温度,一般变送器温度不能超过85度。
Curr Fixed(电流固定值):变送器处于多站式模块。模拟输出不能跟踪压力变化。
Curr Saturd(电流饱和值):由模块读出的压力不在指定量程之内并且模拟输出被强制改动到饱和电平。量程设置错误造成的。
Span Fail(量程故障):用本机量程调整按钮设置的量程值超过特定量程的最大量程比或者由变送器经受的压力超过传感器的极限值。
Fail Config(故障组态):在某个位置检测到影响变送器运行的内存故障,并且该故障用户可以修理。从新启动看下还有没这种故障。
Warnings(警告):液晶显示器上出现的警告向您通报变送器或变送器当前运行出现用户可以修理的问题。警告与变送器其他信息交替出现,直到警告状态得到纠正或变送器结束产生警告信息的运行为止。
Error(错误):错误信息显示在液晶表头显示器上通报影响变送器运行的严重问题。在错误状态得到纠正之前表头一直显示错误信息而且模拟输出被强制改动到指定的报警水平。在报警状态下不显示其他变送器信息。
FAIL(故障):变送器 CPU 主板和传感器模块不兼容。这因该是主板或者传感器坏了。
Fail Module(故障模块):传感器模块断开或出现故障。检验传感器模块带状电缆是否连接到电子线路板的后端。如果带状电缆连接正确,表明传感器模块内部有故障。故障的可能来源包括:传感器模块接收不到压力或温度更新。模块中影响变送器运行的非易失内存故障被内存检验程序检测.
Fail Elect(故障电子线路板):由于内部故障,变送器电子线路板出现故障。有些故障电子线路板错误用户可以修理。任何以“FACTORY(工厂)”结尾的错误信息表明该错误不可修理。
Fail Config(故障组态):在某个位置检测到影响变送器运行的内存故障,并且该故障用户可以修理。
Warnings(警告):液晶显示器上出现的警告向您通报变送器或变送器当前运行出现用户可以修理的问题。警告与变送器其他信息交替出现,直到警告状态得到纠正或变送器结束产生警告信息的运行为止。
  当变送器出现故障后不要急先对照代码看看是啥问题,然后我们再想办法解决,只要是平时注意保养产品罗斯蒙特变送器可以用到10年以上,很多故障我们现场就可以解决的,只要不是传感器坏就不是大问题,如果是传感器坏了那也就没有必要维修了,因为换一个新的传感器的价格和买一个新的价格查不了多少的,我们是专业供应罗斯蒙特3051变送器,维修罗斯蒙特变送器和罗斯蒙特流量计。
使用横河EJA变送器时难免出出现一些故障
1. 引压管故障
引压管堵塞—在实际生产使用维护中,由于排放不及时或介质脏、碱粉末等原因,时间久了就会固化,引起引压管堵塞,使测量无法正常进行。为保证变送器正常运行,要定期对引压管设法疏通。另外,引压管漏气—由于智能EJA110差压变送器接点三阀组等附件比较多,导致泄漏点增多,维护工作量增大。在施工配管时要合理做好引压管的防串气,避免引压管出现沙眼;接口处螺丝要上紧以防松动。再次引压管安装符合安装要求。
2. 周围电磁场干扰
在现场安装布线过程中,各种信号线绑扎(尤其是动力电缆)在一起信号会受到干扰,在这种情况下,变送器就会出现现场不通讯,甚至误指示等现象。
3. 线路故障
当显示数值不正常时,首先到现场要打开横河EJA变送器的接线盒,检查线路是否虚接、短接或者断接,可以通过测电源、量电阻、摇绝缘等方法,使用万用表检查变送器工作电源是否正常,同时测量变送器的输出电流值是否在4mA~20mA(如果为输出电压值,测量是否在0~5V)范围内,确认输出值是否正常。如果无输出值,变送器损坏,需要更换变送器。如果现场测量值换算与实际经验值相符,则现场仪表和测点无问题,模块损坏,需更换模块。当现场测量值换算与计算机显示值相同,说明引压管或变送器有问题。
4. 变送器高低压导管接反
以孔板为例,当系统投运时,横河差压变送器的输出不但不上升,反而跑零下。原因:①孔板根部阀或变送器上部正负压阀门末开。检查引压管线,打开正负引压管线阀门。②平衡阀未关闭。关闭平衡阀。③正引压管线的接头处泄漏。
5. 变送器无输出
①未供电或电源接触不好。检查电源线路、供电。
②信号线接触不良或断开。检查输出线路,改正查出的问题。变送器输出偏低,原因及处理方法:
①平衡阀未关严,关严平衡阀。
②正压侧管线、阀门等有泄漏。检查正压侧漏点,消漏。
③正压侧阀门未打开。打开正压侧阀门。
④引压管线(隔离灌)内有液柱时,正引压管内或变送器正压室有气或液柱比负服管内液柱低。排气或处理正负引压管内液柱保持相同高度。变送器输出不稳;工艺管线内流量不稳。