使用超过5年以上的威达蓄电池在正常浮充充电运行中时,如果能清晰的感受到电池发热严重。这是由于电池接近寿命终止,电池正极会严重软化(主要失效模式),活性物质脱落,内阻增加,极板中杂质元素不断溶出,使其充电时析气率加大,效率变差,发热量增加。这时,电池实际带载会发现电池电压会下降很快延时时间严重缩短,典型故障就是电池组充电后很快就没电了。
一些电厂或者基站类型的客户会根据电池组安装的时间或者运行状况,会进行有计划的电池核对性放电测试(100%全容量测试或者50%容量测试)。根据目前通信用铅酸蓄电池行业标准YD/T799-2010规定,电池组实际荷电容量不得低于额定容量的80%左右,对一些使用时间偏长的老电池组或者是市电环境达到三类或者以上的恶劣用电现场环境电池组,经维护无法明显上升者,基本可以确定电池失效。这是因为任何品牌的电池只要是铅酸类的电池,它的使用过程就是电池内部活性物质逐步减少的过程,后备性质的电池组容量衰减到80%左右后电池性能会大幅衰减,不能满足行业一些标准,电池内部各部件包括正负极板和隔板都基本达到恶化的状况,这种衰减有逐渐加快的趋势,很快就会彻底失去充放电能力。
阀控式密封铅酸蓄电池是一个复杂的电化学系统。在通常的后备应用中,除了充放电过程中的主要的电化学反应外,电池内部无时无刻不在进行做其他的一些副反应。比如正极板栅的腐蚀过程是一直都在进行的,又比如正极析氧气,负极析氢并引起的自放电也一直存在。


