工控吧 关注:22,940贴子:50,895
  • 0回复贴,共1

MTL安全栅MTL5511安全栅MTL5521安装方法及使用注意

只看楼主收藏回复

MTL安全栅MTL5511安全栅MTL5521
MTL5000系列是MTL新推出的本安隔离栅,使系统布置和安装更为简便,5000系列提供所有通用功能,因此,安装设计简单易行。
MTL5000系列夹紧式安装,可将其快速装于DIN导轨上,完全是一种工业标准安装系统,安全区和危险区接线采用简单的插入式接线块,电源插头有多种形式,因此,接线快速,减少接线错误,安全使用,排列整齐
MTL5000系列安全栅可提供完全的接口解决方案,每个DIN导轨模块只有16mm,超过30个模式可供选择,它的产品主要有:开关量输入隔离栅、回路隔离栅、模拟量输入隔离栅、串行数据通讯隔离栅、温度变送器、豪伏隔离栅
现货:MTL5541/5511/5546/5575/5517
安装方法:
1、安全栅应安装在非危险场所。
2、安全栅通往现场(危险场所)的软铜导线截面积必须大于0.5mm2。
3、连接导线的绝缘强度大于500V。
4、本安端(有蓝色标记)和非本安端电路配线,不得接错和混淆。本安导线宜选用蓝色作为本安标记。本安导线和非本安导线在汇线槽中应分开铺设,采用各自保护套管。安全栅的本安侧,不允许混淆有其它电源,包括其它本安电路的电源。
5、安全栅与一次仪表组成本安安全防爆系统时,必须经国家指定的防爆检验机构检验认可。PH系列安全栅安全栅由国家防爆电气监督检验中心,给出的Co,Lo分布参数是相对与ⅡC级(氢气级)的允许值对于ⅡB级环境可把该参数乘以3,对于ⅡA级环境可把该参数乘以8。传输线选用不同规格的电缆时,其本身的电缆参数应予高度重视,不得超过规定值。
6、对安全栅进行单独通电调试时,必须注意安全栅的型号、电源极性、电压等级及安全栅外壳接线端上的标号。
7、严禁用兆欧表测试隔离安全栅端子之间的绝缘性。若要检查系统线路绝缘性时,应先断开全部安全栅接线,否则会引起内部器件损坏。
安全栅(safety barrier),接在本质安全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压电流限制在一定安全范围内的装置
中文名: 安全栅
外文名: safety barrier
工作现场: 工业控制中需要安全防爆的场合
工作电源: 24V±10%DC
环境温度: 0-50℃
相对湿度: 5%~95%RH(非结露)
安全栅又称安全限能器,是本安系统中的重要组成部分。
安全栅主要有齐纳式安全栅和隔离式安全栅两大类。
齐纳式安全栅的核心元件为齐纳二极管,限流电阻及快速熔断丝。
隔离式安全栅不但有限能的功能,还有隔离功能,它主要由回路限能单元,信号和电源隔离单元、信号处理单元组成。
安全栅的主要功能为限流限压,保证现场仪表可得到的能量在安全范围内。
使用注意:
本安系统除了要选择合适的安全栅外,使用的时候要注意以下几个方面:
第一,要注意线缆和现场设备的容抗和感抗,本安防爆是系统防爆,除了安全栅需要达到所需的 防爆等级外,线缆和现场设备的蓄能也是一个关键问题。特别是在参量认证替代系统认 证后,工程商尤其要注意这个问题。
第二,要注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1。
第三,本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里。并应有明显标识。
第四,更换时应注意断电。
安装守则:
1.安全栅 [2] 应安装在安全场所,并且环境条件满足《安全栅选型样本》中的“使用条件”的要求。
2. 隔离式安全栅本安端(蓝色端)和非本安端电路的连接导线在汇线槽中应分开铺设,各自采用独立的保护套管。本安侧的配线管道内不允许有其它电源线,包括其本安电路使用的电源线。
3.通往危险场所的导线应选用有蓝色标记的本安导线,导线的软铜面积必须大于0.5mm2,绝缘强度应大于500V。
4. 在对隔离式安全栅进行通电调试前,必须注意隔离式安全栅的型号、接线方法、线路极性等是否符合设计及产品要求中的规定,否则可能对人身及设备造成伤害。
5.严禁用兆欧表测试隔离式安全栅端子之间的绝缘强度。如要检查系统的绝缘强度,应先断开全部隔离式安全栅的接线,否则可能引起安全栅内部电路损坏。
6. 在现场对安全栅进行编程前,必须先将所有接线断开再接入编程器,然后通电编程,否则可能引起不良后果。
7.与隔离式安全栅相连接的现场仪表,均应采用通过经国家认定的有关防爆检验部门进行防爆试验、并取得防爆合格证的仪表。
8. 在设计、安装、使用、维护隔离式安全栅时,应同时遵守本产品使用手册中的说明及《GB3836.15-2000气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》