西城电缆回收公司☎15720083008史经理➨➨西城电缆回收(西城全新电缆回收)西城电缆回收价格持续更新,西城废旧电缆回收,电缆回收多少钱一吨/米,二手电缆回收,带皮电缆回收,工程剩余电缆回收,3*70电缆回收,3*95,3*120,3*150,3*185,3*240,3*300电缆回收,上上,万马,起帆,江南,宝胜电缆线回收,海底/矿用电缆回收,铝芯电缆回收,钢芯铝绞线回收,信号/通讯电缆回收,绝缘铝导线回收,高压电缆回收,钢厂/电厂电缆回收,光伏电缆回收,库存积压电缆回收,特种/控制电缆回收,铜芯电缆回收,低压电缆回收,整轴/全新电缆回收,风口铜套回收,废铜回收,结晶器铜管回收,配电柜回收,二手变压器回收,箱式/干式变压器回收,各种(s7、s9、s11)废旧变压器回收,全新4*70+1*35,4*120+1*70,4*150+1*95,4*240+1*120,4*300+1*150电缆回收随叫随到·价高同行!
在利用串联谐振试验系统进行中压电缆成品出厂局部放电和高压试验过程中,有时会因各种原因造成试验过程中突然出现假击穿现象,如何正确识别是电缆本身发生了真击穿,还是其他原因造成电缆发生了假击穿现象,对于提高电缆出厂试验效率意义重大。
中压交联电力电缆的出厂局部放电和高压试验是在屏蔽室内逐盘进行的,这时可以考虑重新更换绝缘线芯进行复试,如果更换线芯后,电压试验正常通过,应该可以确定是电缆真的发生了击穿。或者,重新升压,如果击穿电压呈现逐渐降低的趋势,也可以确定电缆发生了真击穿现象,如果电缆每的击穿电压都在同一个数值上,应考虑是否电缆的端头发生了击穿,此时,可以将局部放电屏蔽室大门的门连锁开关,人为合上,将屏蔽室大门打开,进行升压,观察击穿现象,很快就能确定端头击穿位置。如果经过排查,电缆端头未出现击穿,更换多根绝缘线芯和电缆,甚至将曾今已做合格的电缆复试或空载复试,击穿电压始终保持同一个数值,应该可以确认时电缆出现了假击穿现象,应对设备进行检查,排除故障后再进行试验。但对于一些交检的大长度单芯中压交联电缆,还应核对其是否已超过了试验设备的允许负荷,此种情况,试验过程也会出现失谐跳闸现象,不要冒然判定电缆发生了击穿。
有一种特殊情况也需在此说明,有时电缆绝缘内部发生短路,串联谐振试验系统可能无法谐振升压,这也属于一种特殊的电缆击穿现象。遇到这种现象,只要更换绝缘良好的绝缘线芯试验即可确认。