rimworld吧 关注:261,605贴子:4,820,501

【求助】关于冷藏室的结构

只看楼主收藏回复

学着别人做的双层冷藏室,但这个温度降不下来啊,怎么办啊


IP属地:浙江来自Android客户端1楼2020-03-20 17:22回复
    你空调温度调了吗,而且制冷器有点少了


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2020-03-20 17:28
    回复
      2025-08-30 23:12:38
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      空调太少了


      IP属地:广东来自Android客户端4楼2020-03-20 17:31
      回复
        但我看别人就用的一个空调啊,也没用BUG,话说别人建在厚岩层下,我这边建在空地有关系吗


        IP属地:浙江来自Android客户端5楼2020-03-20 17:32
        收起回复
          空调是有功率的


          IP属地:山东来自Android客户端6楼2020-03-20 17:41
          回复
            而且你把上面的空调出风口放在了一个门上
            我猜这个门的温度70往上了


            IP属地:山东7楼2020-03-20 17:55
            收起回复
              你这冷库太大了 一个不够


              来自Android客户端8楼2020-03-20 18:16
              回复
                一空调管20到24格比较理想,你自己算算


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2020-03-20 20:56
                收起回复
                  2025-08-30 23:06:38
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  首先说墙,不需要2层,门才是泄露温度的主体,2,下方两扇门之间形成的空间温度也需要降低到0下,3,上方空调被门遮挡了,不信你拆了空调在安装试一下能不能安装,4,空调控温面积和墙支撑6格房顶一样,超过了它的能力范围,温度整体温度就会递减,注意:你这个的关键问题应该是空调身后的门阻挡了空调工位


                  IP属地:河北来自Android客户端10楼2020-03-21 00:42
                  收起回复
                    额,双层冷藏室应该是两层分开的墙,相当于大房间里小房间,都有空调,来避免人开门直接影响冷库温度。。。而且在散热区域放门是几个意思。。。


                    IP属地:浙江来自Android客户端11楼2020-03-21 07:41
                    回复
                      我冷库比你小 还是双墙加3制冷器因为刚开始我没用堆叠mod,冷库刚开始落地就规划好的,然后……一个热浪,所以我在内圈加了一层墙,保持原来的3制冷器


                      IP属地:广东来自Android客户端12楼2020-03-21 07:54
                      收起回复


                        来自iPhone客户端13楼2020-03-21 08:20
                        回复
                          把空调散热口那个门拆了!


                          IP属地:河北来自Android客户端14楼2020-03-21 10:36
                          回复
                            经常开门温度降不下来,弄两个门,两个门之间还要有一定的距离来过渡


                            IP属地:福建来自Android客户端15楼2020-03-21 11:11
                            回复