请问各位大佬玩家,做的是一个热泉水冷却液温调节器出水管道过冷

只看楼主收藏回复

请问各位大佬玩家,
做的是一个热泉水冷却
液温调节器出水管道过冷损害
咋整呢





IP属地:广东来自Android客户端1楼2020-01-11 16:31回复
    求解答


    IP属地:广东来自Android客户端3楼2020-01-11 16:41
    回复
      嘤嘤嘤


      IP属地:广东来自Android客户端4楼2020-01-11 17:05
      收起回复
        管道温度限制到14或者最好15度,再低的话,按照游戏数据提示水会被降温到冰点,管道里是冰的话,就会损坏。我遇到过这个问题。小生路过


        IP属地:黑龙江来自iPhone客户端5楼2020-01-11 17:27
        收起回复
          开关之后的管道看看是不是堵上了


          IP属地:四川来自Android客户端6楼2020-01-11 17:51
          收起回复
            3


            IP属地:广东来自Android客户端7楼2020-01-11 17:59
            回复
              盲猜停电了管道没有及时把冷水送走过冷冻上


              来自Android客户端8楼2020-01-11 18:18
              收起回复
                提示:不允许让14度以下的水进入液冷机,不然出水口就结冰损坏


                IP属地:上海来自Android客户端9楼2020-01-11 18:37
                收起回复
                  用污染水。冰点是零下二十度


                  IP属地:福建来自Android客户端10楼2020-01-11 20:01
                  回复
                    +3


                    IP属地:浙江来自iPhone客户端11楼2020-01-11 21:40
                    回复
                      管温传感器放在进水入口,自动化控制液冷机,搭个桥白口串联到出水口。另外停电的时候液阀不运作,温度低的水会再进液冷机,只要有一格低温水过去就结冰爆管了


                      IP属地:福建来自Android客户端12楼2020-01-13 18:47
                      收起回复
                        建议在加一个温控开关


                        IP属地:湖南来自Android客户端13楼2020-01-13 21:31
                        收起回复
                          液冷前面装一个管道温度感应器 不然你就是超级冷却液也得冻上啊


                          IP属地:湖南来自iPhone客户端14楼2020-01-13 21:40
                          收起回复
                            液体开关阀改成竖的,绿口朝向液冷机,温度控制为高于你想要的温度


                            IP属地:广东来自Android客户端15楼2020-01-16 16:36