汕头揭阳潮州变频...吧 关注:88贴子:7,919
  • 5回复贴,共1

【汕头罗克自动化】台达变频器维修技术完整系统

只看楼主收藏回复

#汕头揭阳潮州变频器维修#汕头市罗克自动化科技有限公司,是一家专业从事自动化产品销售及维修于一体的服务型公司,是实体店与网店的结合,审核当今互联网高速发展的今天,为客户提供最快的配件供应,最实惠直观的价格,最便捷的技术咨询。

今天汕头市罗克自动化科技有限公司就为大家介绍有关台达变频器维修技术完整系统,希望能够帮助到有需要帮助的人。
变频器工作原理维修技术到底如何学习呢?对初学者来说能够会比拟迷茫,但归根到底我们要从根底开端,只需一步步一个足迹,才干走向高手之路。
变频器是一种电源转换安装,将输入给变频器固定频率,固定电压的三相交流电,转换成可调频率和可调电压的三相交流点,主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处置单元等组成的。
变频器工作原理
整流器
最近大量运用的是二级管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,能够停止再生运转。
平波回路
在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑止电压动摇,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。
安装容量小时,假如电源和主电路构成器件有余量,能够省去电感采用简单的平波回路。
逆变器
同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所请求频率的交流功率,以所肯定的时间使6个开关器件导通、关断就能够得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。
控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号停止放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“维护电路”组成。
(1)运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号停止比拟运算,决议逆变器的输出电压、频率。
(2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。
(3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
(4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,依据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
(5)维护电路:检测主电路的电压、电流等,当发作过载或过电压等异常时,为了避免逆变器和异步电动机损坏,使逆变器中止工作或抑止电压、电流值。
概述
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换局部,变频器的主电路大致上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。
电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三局部构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
变频器维修技术
变频器短路毛病是变频器维修技术中一个重要课题,针对这个问题要从一下方面去剖析:
( 1 )毛病特性
a )第一次跳闸有可能在运转过程中发作,但如复位后再起动,则常常一升速就跳闸。
b )具有很大的冲击电流,但大多数变频器曾经可以停止维护跳闸,而不会损坏。由于维护跳闸非常疾速,难以察看其电流的大小。
( 2 )判别与处置
第一步,首选要判别能否短路。为了便于判别,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开端迟缓旋动,同时,留意察看电压表。假如变频器的输出频率刚上升就立刻跳闸,且电压表的指针有霎时回“ 0 ”的迹象,则阐明变频器的输出端曾经短路或接地。
第二步,要判别是在变频器内部短路,还是在外部短路。这时,应将变频器输出端的接线脱开,再旋动电位器,使频率上升,如仍跳闸,阐明变频器内部短路;如不再跳闸,则阐明是变频器外部短路,应检查从变频器到电动机之间的线路,以及电动机自身。
1.2、轻载过电流负载很轻,却又过电流跳闸。
这是变频调速所特有的现象。在 V/F 控制形式下,存在着一个非常突出的问题:就是在运转过程中,电动机磁路系统的不稳定。其根本缘由在于:
低频运转时,为了能带动较重的负载,常常需求停止转矩补偿(即进步 U/f 比,也叫转矩提升)。导致电动机磁路的饱和水平随负载的轻重而变化。
这种由电动机磁路饱和惹起的过电流跳闸,主要发作在低频、轻载的状况下。处理办法:重复调整 U/f 比。
1.3 重载过电流
(1)毛病现象
有些消费机械在运转过程中负荷忽然加重,以至“卡住”,电动机的转速因带不动而大幅降落,电流急剧增加,过载维护来不及动作,招致过电流跳闸。
(2)处理办法
a)首先理解机械自身能否有毛病,假如有毛病,则修理机器。
b)假如这种过载属于消费过程中经常可能呈现的现象,则首先思索能否加大电动机和负载之间的传动比?恰当加大传动比,可减轻电动机轴上的阻转矩,防止呈现带不动的状况。如无法加大传动比,则只要思索增大电动机和变频器的容量了。
1.4 升速或降速中过电流
这是由于升速或降速过快惹起的,可采取的措施有如下:
(1)延长升(降)速时间
首先理解依据消费工艺请求能否允许延长升速或降速时间,如允许,则可延长升(降)速时间。
(2)精确预置升(降)速自处置(防失速)功用
变频器关于升、降速过程中的过电流,设置了自处置(防失速)功用。当升(降)电流超越预置的上限电流时,将暂停升(降)速,待电流降至设定值以下时,再继续升(降)速。