如题,两台不同楼层电梯,共用同一个外呼并联。其中一台18层,另外一台19层。前一段时间因为GTW并联板坏了,进行了更换,之后电梯就不能正常并联了。问了不少人,都说更换新的并联板不需要进行设置。检查了GTW板的插头及终端电阻,电阻值分别为117和118,属于正常值。查看了1-50,51,52,53,56,58等参数,没发现异常,查看4-60,两台电梯均在网络中。但是,现在现象是只有19层这台电梯响应外呼(注:18层这台没有更换并联板),在18层这台电梯的主板上进行外呼召梯,这台不会响应,即使它更接近目标楼层,另外一台19层电梯会响应呼梯信号。另外,因为共用外呼,当时在19层电梯GTW板坏未更换之前,为不影响18层电梯使用,所有外呼都改为从18层电梯井道板上接线了,应该不会有影响吧?对于这个问题,有没有大神能帮忙分析一下,是不是哪里还有参数没有进行设置?