MC2-E如出现5800、7d87、9500的故障,都是变频器来的故障,需要用变频器诊断仪进行查看具体的变频器信息,比如会显示如下:1、VaLues Saved 2、Conetrol Voltage on 3、DSP reset request 4、DSP unknown Message
变频器出现上述故障显示时,主板诊断仪会显示下述故障代码:4800、5700、OC0d、5500、Ob07、OC0d、8464、Ob07、5700、OC0d、5800、7d87、5700、9500。
如变频器出现上述故障不好开慢车,需要观察P92的参数正常下行时电压应为575V,上行为730V左右为正常。故障梯该电压只有24伏。