电工吧 关注:552,434贴子:8,254,166

我家里的入户主线是10平方铝线,长度60米,从电线杆拉过来的

只看楼主收藏回复

我家里的入户主线是10平方铝线,长度60米,从电线杆拉过来的,这个铝线经常发热连续烧坏我家两三个空开,有一次配电箱起火了。我家是农村3层自建房,用电总功率,闲时1KW,用电高峰忙时6KW,家电全开12KW(几乎不会发生),这段60米铝线我有必要换成铜线吗?换多少平方铜线呢?关键是国家电网电线杆子上面也是铝线,如果我换铜线接头会氧化吧,求大神说一下解决方案。感谢!




IP属地:湖北来自Android客户端1楼2019-11-15 11:45回复
    不能用铝线


    来自Android客户端2楼2019-11-15 12:34
    回复
      2025-08-28 09:06:15
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      这明显是发热了,1,接触不良,2,线小了,3电流大了,4,线质量不好


      来自Android客户端3楼2019-11-15 12:55
      回复
        既然电杆子是铝线那就不能轻易换铜线,铜铝结合会起反应,若坏了在杆子上处理也麻烦。你的负荷看只要不全开10平方线也够用。建议换好点的空开漏保,图片上看你的漏保严重有融化感变形。好的漏保即使用火烤也只能是碳化而不是融化。再就是接漏保的线头处涂抹一层导电膏,这样既避免氧化也增加导线与端子的接触面积


        IP属地:山东4楼2019-11-15 12:58
        收起回复


          IP属地:山东5楼2019-11-15 13:10
          回复
            换2p的漏电,你这是1p的,你烧焦的线头应该是零线,建议你在线头加个压线鼻子!那样导电性能会更好


            IP属地:黑龙江来自Android客户端6楼2019-11-15 13:28
            回复
              看图哪有10平,只有6平,这种开关左火右零


              IP属地:广西来自iPhone客户端7楼2019-11-15 13:33
              收起回复
                线头压个铜铝鼻子


                IP属地:山东来自Android客户端8楼2019-11-15 13:42
                回复
                  2025-08-28 09:00:15
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  大一点的五金店买个铜铝鸭嘴鼻 。压紧 拧紧


                  IP属地:广东来自Android客户端9楼2019-11-15 13:46
                  收起回复
                    要铜铝过渡


                    IP属地:福建来自iPhone客户端13楼2019-11-15 14:16
                    回复
                      不装过渡插针,肯定会烧


                      IP属地:辽宁来自Android客户端14楼2019-11-15 14:17
                      回复
                        铝线用插片


                        IP属地:江苏来自Android客户端15楼2019-11-15 14:39
                        回复
                          现在哪里还有铝线做电线的嘛!到处都是铜线卖,又不好贵,哪个还在用铝线


                          IP属地:四川来自Android客户端16楼2019-11-15 15:44
                          收起回复