各位设计大神帮我看看,承重梁跨度6.5米240✘450,环箍筋5.2的,箍筋8公分一个,主配筋9根25的,上3根,腰部侧面2根,底部4根。这条梁有红线的位置出现呈丿字型裂缝,两边都有小裂缝,梁发黑的部位是前期混凝土浇空后又填实的,有红线的柱子是后期加固上去的。三层封顶了,现在发现承重梁有裂缝,其它的两条梁也有轻微的小裂缝,,各位大神帮看看这梁有安全隐患吗?还用再加固吗?感谢感谢








IP属地:河南来自Android客户端1楼2019-07-02 12:07回复
    梁的配筋没问题,就是梁高小了,应该60才好,最大的问题是承重柱,承重柱尺寸太小。


    2楼2019-07-02 12:21
    收起回复
      广告
      立即查看
      你的表达不是很清楚,是不是说,之前就没有中间的立柱,是后期感觉不安全才增加的柱子吗? 如果增加的立柱有基础承台,那么问题不大。注意观察即可,如果只是在地面随便做个了立柱支撑,那么就要注意了。最好加固下梁和柱,加固方法网上有,大致就是钢结构外包梁柱加固法。


      3楼2019-07-02 12:26
      收起回复
        还有一个关键点就是,二楼,这些梁上面有没有砌墙?如果有砌墙,问题就要重视,如果没有砌墙,那么恭喜你,问题不大。


        4楼2019-07-02 12:30
        收起回复
          在这里奉劝那些大跨度不想加承重柱的朋友,别这么做,任何以牺牲安全换美观的做法,不可取。不要承重柱也不是不可以,但是要加强梁的配置和构造,比如井字梁配合暗梁。只是造价就高了。


          5楼2019-07-02 12:34
          收起回复
            梁做得小了些,我也是三层共8.6米,大梁跨度二立柱中对中5.2米(净是4.8米),二个承重立柱9根16圆螺纹钢40X40,梁30X55(包含楼板面),四根25圆螺纹底筋,二边腰筋20螺纹钢,面筋二根20螺纹钢,面筋中间再在二边各挑一根25的螺纹钢(分别到后面圈梁以及前面门楼挑出的圈梁处),箍筋多少间距忘记了。
            现已建造到三层楼板(还差一个屋面),底楼模板、顶撑都已拆了,大梁安稳如山......


            IP属地:江苏6楼2019-07-02 12:56
            收起回复
              加固的柱子25✘40有地基洛阳铲往下掏2米,有柱基帽呈T字型


              IP属地:河南来自Android客户端7楼2019-07-02 13:51
              收起回复
                我的房,都是亲戚介绍的工头,所以只能想办法加固


                IP属地:河南来自Android客户端8楼2019-07-02 14:01
                收起回复
                  广告
                  立即查看


                  9楼2019-07-02 14:06
                  收起回复
                    咱是农村的房,这个没有找设计,是我自己设计的,用料都比别家的好不少,都这问题是施工队浇空造成的,又是亲戚又不能怎么样,也真是苦恼


                    IP属地:河南来自Android客户端10楼2019-07-02 14:20
                    收起回复
                      后来加的柱子!这梁配筯没问题的,要坏也是梁中先坏的,现在是柱头那里先裂很有可能是钢筯绑的不对,6米多的跨度那里受拉力度很大的!那里面筯最少得2根通长加3根负力筯,而且梁柱交叉的地方要箍筋加密(这几个箍筋绑起来麻烦我老家这边的工头几本都给省了,很容易出问题的)


                      来自Android客户端11楼2019-07-02 16:07
                      收起回复
                        我邻居占地80,9条柱子,一二楼复式层高6米,十字梁,中间没有承重墙,三四楼前面左面各飘一米五,跳出去的也是三条梁,五楼还有半层,这样是不是很危险




                        IP属地:广东来自Android客户端12楼2019-07-02 16:54
                        收起回复
                          之前没加柱子之前,你的量的截面就是不够的!6.5米跨度,按行业标准,梁的高度是跨度的1/10左右,宽度是高度的1/2左右,截面在300*600比较合适,你的截面才240*450,远低于标准,而且你上面还有两层墙体的重量,出问题是迟早的!


                          IP属地:广西13楼2019-07-03 16:02
                          收起回复
                            1.梁高应该不够吧?可能会影响惯性矩,导致受力不合适
                            2.框架结构吗?是否可以考虑不用红砖改用砌块砖?红砖密度比砌块砖大很多,线荷载特别大


                            IP属地:山东14楼2019-07-03 16:22
                            收起回复
                              广告
                              立即查看
                              梁高明显不够,还有不知道楼主拆模时间是多久,是不是太早拆了,钢筋的话我家7米跨度都没有楼主配筋大,我家7米跨度上面3根22,底部3根25,加腰筋,梁高65,梁宽25,都好好的,不过我是框架房


                              IP属地:福建来自Android客户端15楼2019-07-03 18:44