新风系统吐槽吧 关注:41贴子:173
  • 8回复贴,共1

新风系统末端风口实际噪音测试

只看楼主收藏回复

新风系统的好坏,最终还是要看实际效果的。也就是说,对客户吹出牛逼,最终还要实现。客户选择新风系统时,要知道最终完工后的效果。要商家有验收的标准。没有验收标准的新风系统都是耍流氓......
接着上实际的案例吧,某伟人说过:实践是检验真理的唯一标准。
这家是北京昌平的某小区。我设计机型是的是基德曼-奥丁350。这个品牌主机的特点就是高静压,高效过滤,直流变频恒风量电机,送排风可分控,性能强劲是它的最大特点。同样也是对设计安装要求也是比较高的。高静压机器是不容易驾驭。不过多介绍了。
下面是设计的平面简图,新风需求面积90平米。


1楼2019-06-09 15:53回复

    主卧,和老人房各两个人居住。所以各设计了两个新风口。
    3d的管道布置图。

    上几张施工图片。


    2楼2019-06-09 15:54
    回复
      下面做风量测试。





      7楼2019-06-09 15:58
      回复
        下面做风量测试。





        8楼2019-06-09 15:59
        回复
          共计8个新风口,总风速为:26.45米/小时✘75管道内径63mm截面积每小时风量11.21立方/小时=296立方/小时。
          完全满足每小时空间换气一次,和每人30立方/小时风量需求。
          但是风量的满足,只是一个良好新风系统的一部分。真正影响客户体验效果好坏的是噪音问题。再好的新风系统噪音满足不了客户需求。客户不敢开,不敢用。就等于白装,白花钱!这样的例子我见过太多了。末端风口噪音也是公认的最难解决的问题。我认为解决噪音问题,需要从新风系统的设计,施工,和材料等多方面入手。才能彻底的解决问题。


          9楼2019-06-09 15:59
          回复
            下面是噪音的现场测试!
            现场环境噪音在30分贝。
            这是一个非常安静的小区,小区周边环境也不错。室内的环境噪音是我白天测试过的工地中噪音最低值了。一般多在35-40分贝之间。所以白天要想有个理想的噪音测试环境还是非常难得的。


            10楼2019-06-09 16:00
            回复
              厉害了,楼主!分享转了


              IP属地:上海来自Android客户端11楼2019-06-15 14:09
              回复
                视频好难发啊


                12楼2019-06-26 18:47
                回复
                  没有回风的都是伪新风


                  来自手机贴吧13楼2020-04-26 06:34
                  回复