最近小区地下停车场起雾,所以找物业谈开启送风通风系统,以达到排除湿气,室外与地下温差减少,而且地下室空气质量一直不
好,如果能周期性的开启系统,也能有利于提升地下室空气质量。但是物业坚决回绝,找了当地政府信访局吗,县政府,街道出面也没解决。


IP属地:江西1楼2019-05-04 10:40回复
    政府都不理你,说明这是正常现象。通风系统确实是用于消防的,就和你路面脏了能用消防泵里面的水冲马路吗一个道理


    IP属地:安徽来自iPhone客户端2楼2019-05-04 18:43
    收起回复
      2025-08-22 00:27:58
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      消防风机除湿气基本上作用为0


      IP属地:江苏3楼2019-05-04 19:56
      收起回复
        买车位一时爽


        IP属地:内蒙古来自Android客户端4楼2019-05-04 20:40
        收起回复
          地库一般没有新风系统,只有消防强排风机,保障火灾时逃命用的。消防强排风机能给你开着当通风换气扇用吗?想多了吧!再说一个地库开少了起不到作用,全开消防风机功率大耗电厉害,产生的电费你和其他车主都愿意出吗?


          5楼2019-05-05 17:50
          收起回复
            找消防部门问问是不是物业说的只能着火时开,为了省电费不开才是真的!不行就业委会解决!


            来自iPhone客户端6楼2019-05-05 18:15
            收起回复
              夏季热空气冷凝,排风也没用。
              解决方法,一、提高地下车库室温。(并不现实),二、进出口安装风幕杜绝热空气进入车库。(尝试过,有一定效果)最后我们花了10万买了十台除湿机完美解决。不过电费伤不起


              IP属地:山东来自Android客户端7楼2019-05-07 19:11
              收起回复
                就不该有地下库


                IP属地:河南来自手机贴吧8楼2019-09-19 09:50
                回复
                  2025-08-22 00:21:58
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  物业不厚道,竟然不直接告诉你消防排烟系统根本没有除湿作用,还让你浪费这么多经历去跟政府沟通


                  IP属地:上海来自Android客户端9楼2020-07-20 23:48
                  回复
                    纯属瞎扯,地下车库的风机一般是两用,即平时通风,火灾时排烟。详见GB50067-2014汽车库、修车库、停车场设计防火规范,GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范。你可以去查备案的暖通施工图,设计说明中会很明确的告诉你,车库的通风换气次数,控制方式。这也就是忽悠小白罢了。


                    IP属地:河南11楼2022-04-02 09:07
                    回复