请问下建10个120Kw直流桩,需要用多大变压器?
只看楼主
收藏
回复
喵喵吼吼吼
活跃吧友
4
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
请问下建10个120Kw直流桩,需要用多大变压器?
放屁拎着跑-
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
不知道 你是最汽车的吗
BaoZhenWuoo
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
120kw*10=1200kw,变压器按初略计算按0.85的系数计算,1200*0.85=1020kw,采用一台1000kva的就可以,未来多点余量可采用1250kva的
yyymzily
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
别被他们带偏了,充电桩总容量1200KW。按照常规电力设计,变压器应预留20%的容量,所以1200/0.8=1500,应采用一台1600KVA变压器或者两台800KVA变压器。但因为充电桩不存在超载问题,所以可按照100%的容量设计,从而选用一台1250KVA的变压器或者2台630变压器。直流充电桩会产生谐波且自身功率因数较高,所以补偿应选用SVG或者APF,千万不要加电容柜,谐波一进入电容会立即放大从而污染电网。
贴吧用户_QURtPbK
活跃吧友
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我为您解答,可以联系我
f思菡
中级粉丝
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
百度 搜索 世峰高科 可以联系我们!
ouyang19860225
核心吧友
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
问题解决了吗?没有的话留个联系方式,帮您解决充电站运营的一切问题
QQ66036094
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
需要充电桩吗?浙江腾亿新能源科技有限公司 生产代工贴牌OEM
新能源充电桩
活跃吧友
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
630千伏安的两台
新能源充电桩
活跃吧友
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
1250千伏安的变压器一台
wcwypm2009
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
1250
鹤壁技湛电安
核心吧友
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
十楼正解
shenxijy
活跃吧友
4
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我的建议是 一台1250KVA 或者 2台630KVA的变压器就OK了
梦断灬繁华
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
箱变,1250或这更大即可。