美博空调谈谈空调制冷系统故障

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 饿狼创始
  • 中级粉丝
    2
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
和制冷系统故障的检查程序。虽然没有必要,但应该在维护期间根据这个想法进行修理。
  一、制冷系统维护点
  1、观察内外机的工作情况:如果显示指示板,内部机器是否正常,风速输出是否正常,外部风扇是否为、压缩机正在运行,以判断是否是由非制冷引起的电气问题或系统问题。
  2、测试空调数据:
  一个、空调流量,一般内部滴灌连续空调是正常的,但环境湿度、温度只能作为参考值。
  B进出口温度差为、,正常进出风温差应为12-14度,但也会受环境温度、风速的影响。
  C、测量系统的管道压力值。通常,冷却过程中低压为0.45Mpa-0.50Mpa,加热过程中高压为1.8Mpa-2.2Mpa。但是,压力受环境温度的影响,进气温度较高。排气压力越高,冷凝温度越高,反之亦然;空调负荷越高,吸气压力越高,蒸发温度越高(蒸发器的正常蒸发温度在5到7度之间)。
  二、制冷系统故障类型
  1、制冷系统块:经常发生在毛细管和干燥过滤器中,因为这两个地方都是系统最窄的部分,堵塞有三个常见原因:脏块、冰块和焊块。
  A、通常在毛细管的入口处发生、脏塞。系统中的污垢(如炉渣、锈宵、氧化皮等)堵塞管道,检查时毛细管的敲击可能暂时恢复正常。此外,管道和部件表面的冷凝和、结霜以及停机时的压力恢复速度可以判断堵塞的位置和性质。
  B、冰塞通常发生在毛细管的出口处。因为该系统含有水,它突然在毛细管的出口处蒸发和冷却,并凝结成小的冰粒以阻塞毛细管的出口。判断时,可以通过毛细管出口处的割炬加热。恢复正常或更好的指示是冰块,或在空调关闭后,机器可以冷却一段时间,表明它是冰块。冰块通常发生在新安装或新修的空调上。
  2、焊接插头通常也会出现在毛细管的焊点中。这种现象类似于冰的堵塞,这主要发生在新装置上。
  3、制冷系统泄漏:空调制冷加热载体是制冷剂,如系统泄漏点,制冷剂泄漏差,空调制冷或根本没有制冷,而空调泄漏主要集中在两个焊头、毛细管焊接、压缩机吸排气管、火炬、铜钠裂纹、连接管道等,首先进行目视检查,重点关节的接头处,泄漏处一般有油迹。3、四通阀故障,通常在加热时发生,四通阀吸力不好、串气或卡死,造成加热性能差,在判断时可关闭四通阀是否好维修期间,可以通过反复通电四通阀或轻敲四通阀来重置。
  4、止回阀故障,止回阀在冷却过程中直接打开,但制冷剂在加热过程中应通过辅助毛细管。当止回阀没有紧密密封或辅助毛细管堵塞时,加热受到影响。如果空调正常但加热不良,请在拆除四通阀问题后检查止回阀。