新版《建筑抗震设计规范》(以下称《抗规》)13.3.4中第四条这样表述:墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
新版《砌体结构设计规范》(以下称《砌规》)6.3.4中第二条第三小点这样表述:填充墙长度超过5米或长度大于两倍层高时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱;
其实,不管是构造柱或者圈梁的加设,其作用无非是增加砌体的稳定性,增加砌体的抗震能力。对于以上两本规范在相同位置表述的理解,我觉得是可以读通的,首先我要说的一点事《抗规》大于《砌规》,就是说《抗规》在结构抗震的角度上是涵盖《砌规》的,《砌规》在砌体抗震的方面其实是引用《抗规》内容的,在《抗规》125页有其引用规范目录,其中第四本便是《抗规》。引用并深化,更严格,更具体的说明。墙长超过8米或大于两倍层高设构造柱,与墙长超过5米设构造柱的要求并不矛盾,这里应该提到的一点事当墙长超过8米,应每隔4米加设构造柱,其中心思想是不能有长度超过5米而不与结构上下连接的墙体。


IP属地:浙江1楼2019-03-06 20:36回复
    也就是说当墙超过5m必须设置构造柱


    IP属地:浙江2楼2019-03-06 20:37
    收起回复
      广告
      立即查看
      墙体高度超过4m就要中间加水平系梁


      IP属地:浙江3楼2019-03-06 20:41
      回复
        无论是按《抗规》还是《砌规》,如果墙长刚好5米,是不用加构造柱的,而且5米是怎么都不可能有两倍层高,所以个人觉得5米之外,必须有构造柱。至于水平系梁,只要高于4米就必须要有,没有任何问题。


        IP属地:广东来自iPhone客户端4楼2019-03-06 22:44
        回复
          舒服


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2019-03-06 22:57
          回复
            对于墙的长度,中间有构造柱时长度是否只算至构造柱还是要通长计算?这关系到墙顶的钢性连接。。


            IP属地:四川6楼2021-06-04 15:11
            回复
              墙长超5米设构造柱,那矮墙也一样吗?比如6、70公分高的墙


              7楼2022-04-02 15:37
              收起回复
                5米是指直线长度吗


                8楼2025-04-25 07:43
                回复
                  广告
                  立即查看
                  砖混结构的构造柱设置要求和框架结构填充墙构造柱设置要求是不一样的,不要混淆了。


                  IP属地:广东9楼2025-04-25 09:46
                  回复