之前换过几个同型号的电梯 更换光幕后, 信号线最早接的触板信号线,然后甩掉触板开关, 工作正常
今天还是同型号电梯更换weco二合一光幕, 如上次接线后 光幕工作正常 就是关门时间很久, 按关门按钮后 不关门,长按关门按钮不松开才会关门 如果期间松开按钮 门又回打开。
网上查后 将光幕盒信号线接到420-30,因为这边三菱椅子有些的没有触板开关,这台梯子我们就没接触板。
求助如何解决关门时间响应久的问题?
只使用光幕 不使用触板
